unser IPS Enocean TCM310 Lan-Gateway ist defekt.
Verdacht ist, dass nur der Lantronix-XPort defekt ist.
Hat jemand noch so ein Teil rumliegen und mir das verkaufen u auch noch gleich einlöten kann?
Bei mir ist ein XP1001001-04r Rev. B11 verbaut. Wer modernere Teile hat die passen oder sich mit wenig aufwand anpassen lassen … nur herdamit.
Wie steht IPS ztu einer reparatur? Preis Diagnose?
Hallo Helmut,
… die xport Led auf der Seite der Spannungsversorgung blinkt nur aufgeregt grün. Daher der Verdacht auf den xport. Netzwerk ist da.
Ist plötzlich aufgetreten.
Hab jetzt doch mal gemessen (erstes mal im Leben), bin aber nicht sicher wo genau ich messen soll.
Am Stecker des Netzteils kommen noch ca 9 V an. An der Platine hinter der Buchse kommen nur noch 4-6 V an geht immer in einigen Schritten von 4 auf 6 und wieder zurück.
Hinter dem xport hab ich 2 grössere Lötstellen (mein Verdacht Spannungsversorgung da mess ich aber nix mehr) u 8 kleine (die 8 Catadern?).
Wo müsst ich denn Messen?
Danke und Grüsse,
Wolfgang
Die grüne LED zeigt eigentlich den Netzwerkverkehr an, somit sollte die Anbindung laufen.
Du könntest mit der Lantronix-Software bzw. dem „Network Configuration Tool“ (IPS-868 — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware) schauen, ob das Gateway gefunden wird. Möglicherweise ist nur die IP verstellt oder irgendetwas anderes in deiner Symcon-Konfiguration.
Der XPort wird laufen wenn grün aufgeregt blinkt. Pin 1 ist GND 2 = 3V PDF hier Lantronix Software hier.
Den Device Installer kann ich nur empfehlen, dort kann man alles fein einstellen.
Starte Den mal und alles geht wie von selbst
Gruß Helmut
Vielen Dank für die Tipps u Lösungsansätze,
leider komm ich gerade nicht dazu das gewissenhaft zu beantworten oder zu testen.
melde mich wieder wenn ich neue ergebnisse habe.
Grüsse,
Wolfgang
@wibo050447: hast Du schon mal das Netzteil getauscht? Nein, hab kein 2. 9V Ersatz.
@ralf: Warum glaubst du, dass das Gateway defekt ist? Weil es von jetzt auf nacher keine Daten mehr verarbeitet hat. Ist in IPS rot. Nach stecker rausrein ohne Erfolg hab ich das Netzwerk natürlich als erstes geprüft. an verschiedenen Ports von denen ich weiss dass andere Geräte dran funktionieren, auch direkt am Switch ohne erfolg. Auch mit dem IPS-NCT109 Tool u udp Broadcast wurde nix gefunden.
Mit aufgeregt grün blinken meinte ich Stroboskobartig schnell u nur eine - die Richtung Netzstecker.
@Helmut: Danke für die Links. An Pin 1 u 2 Mess ich nur 2V nicht 3,3. aber direkt aus dem Netzteil kommen noch 9V.
Auf der Rückseite der Platine bekomm ich am Netzteilanschluss nur noch 4-6V.
Also doch neues Netzteil? Oder gleich nen neuen Enocean-LANgateway?
Versuche es mal mit einem anderem 9Volt Netzteil, möglichst ein Neues, da sind die Elkos noch gut.
Schaltnetzteil Elko’s altern, bei 4 Jahren ist es möglich, dass Deine Elko’s da drin nicht mehr so gut sieben.
Gruß Helmut
Wenn es ein altes ist, kann auch der Netzwerkbaustein einen an der „Waffel“ haben. Den kann man aber für halbwegs kleines Geld reparieren. Vielleicht ist es einfacher, wenn du uns das Gerät zusendest und wir schauen uns das an
Habe es mal storniert. Leg dem Gateway auf jeden Fall einen Zettel bei ggf. mit Referenz auf den Beitrag und dass wir prüfen sollen was defekt ist mit Kostenvoranschlag
Hallo zusammen,
Hatte auch schon 2 Fälle (IPS868 und EnOcean) die ähnliche Symptome hatten.
Bei meinen waren die Festspannungsregler defekt. Sind in beiden Gateways die gleichen wenn ich mich richtig erinnere.
Hatte ich getauscht und dann war wieder gut.