IPS 4.0/4.1 auf RPi 2: Kommunikation mit KNX-Schnittstelle stoppt

Ich habe mir die ganze Sache noch einmal angesehen und auch noch Logs von @Teas1512 ausgewertet. Meiner Meinung nach kann eigentlich nur noch der Grund sein, dass die UDP Pakete bei euch im Netzwerk ab und zu verloren gehen. Magst du mal einen Langzeit Pingtest machen? (-t macht einen Dauertest und über STRG + Pause kannst du Statistiken anzeigen lassen)

Ich werde somit im KNX Gateway einbauen, dass er beim Fehlschlagen erstmal erneut versucht zu senden, bevor es eine Fehlermeldung gibt.

paresy

Hallo Paresy,

der Hinweis war goldrichtig.

Ein Port (der, an dem das EIB Gateway hing) hatte tatsächlich bis zu 11% Paketverluste.
Port gewechselt, keine Verluste mehr.

Ob das Problem jetzt noch auftaucht werde ich beobachten.

Gruss aus EU,

Jörg

Gibt es noch Ausfälle bei dir? Gehen die Pings jetzt zu 100% durch?

paresy