Sorry hatte das L vergessen!
Also ACPL785J. Bei M. gibt es auch Datenblatt mit Anwendung.
Grüße Jens
Sorry hatte das L vergessen!
Also ACPL785J. Bei M. gibt es auch Datenblatt mit Anwendung.
Grüße Jens
…was macht der ACPL-785J? Witzigerweise bin ich auf der Suche nach dem was Du dort geschrieben hast auf dieses hiergestossen…
Das scheint doch in die richtige Richtung zu gehen, oder?
Joachim
Hi Joachim
hab da im Moment nix passendes parat. Typischerweise ein ein OP + Versorgung und ein bisl Hühnerfutter drumrum.
Suche nach „Messgleichrichter“. Filtern mußt auch noch. Google spukt da eh vieles aus.
Bedenke aber das eine Einfachlösung den cosPhi nicht mitberücksichtigt.
Wenn du an 220V messen willst bezweifle ich ehrlich gesagt das Selbstbau sinnvoll ist.
Kosten sind vielleicht 1/3 bis 1/4 von einem Fertigprodukt (zb. Plugwise), aber dafür hast dann den ganzen Ärger mit Platine machen, Gehäuse, Sicherheit usw.
Weiß nicht ob sich das lohnt.
Der ACPL-758 is eine nette Idee um sich die Gleichrichtung zu ersparen. Muß ich mir merken.
Mich persönlich stört aber das man einen Shunt braucht.Im Selbstbau ist das immer irgendwie gaga. Das Problem mit dem cosPhi hat man aber auch da.
gruß
bb
Siehe Post #2
…der ACS758LCB soll doch auch AC unterstützen?
Oder worauf bezog sich der Verweis auf Posting 2?
Joachim
Guten Abend,
der ACPL785 braucht nur Millivolt, deshalb ist der Shunt kein Problem. P=U*I also 3 Watt reichen. Ein SMD- Messwiderstand ist für nen halben Euro zu haben. Gleichrichter ist drin, nur ein noch 5V Steckernetzteil für alle ACPL!
Grüße Jens
Ähhh.
Joachim Haalloo,
hab’ ich Pickel oder Masern?
Schaltplan für AC-Messung (AC heißt Wackelsaft auch oft mit 230V~ betitelt) ist/war in meiner Antwort, mit Layout…
Gruß Helmut
Helmut,
wenn ich 4 Solidstaterelais in ein 30 mm Hutschienengehäuse packe (incl. Kühlkörper) bekomme ich Platzprobleme wenn ich 4 Gleichrichter und auch noch offset Kompensation brauche. Den cos fi kann man per php berechnen, wenn der Verbraucher bekannt ist.
Ähh,
warum soll ich jetzt Solidstaterelais zur Strommessung in 30mm Gehäuse packen?
Oder willst Du über Deine Spannungserkennung plaudern?
Gruß Helmut
Edit: Da habe ich was für Dich, guggst Du.
Die nimmt nicht viel Platz weg.
Helmut,
ich bin sicher, dass Du Experte genug bist. Ich wollte ja nur der Gemeinde auch mal helfen. Ohne dieses Forum hier wäre meine Dummheit all umfassend.
Gruß Jens
Zur Erklärung:
ich schalte 10 Heizungspumpen per Solidstate. Funts prima, geht aber mal eine fest oder ein Ventil steht falsch, steigt der Strom. Das will ich wissen. Deshalb will ich in diese Gehäuse noch die Strommessung integrieren.
Grüße Jens
…ups - was für eine Diskussion habe ich denn hier angestossen?:eek:
Helmut, habe Dich nicht „übersehen“ (bin höchstens etwas überrascht von der Dynmik hier), die Lösung von Bernhard schien auf den ersten Blick sehr verlockend…:rolleyes: Sorry
Deine „Stromwandler“ kann ich dann direkt mit einen DS2450 verheiraten?
Joachim
Danke Helmut,
Ähh,
warum soll ich jetzt Solidstaterelais zur Strommessung in 30mm Gehäuse packen?Oder willst Du über Deine Spannungserkennung plaudern?
Gruß Helmut
Edit: Da habe ich was für Dich, guggst Du.
Die nimmt nicht viel Platz weg.
Hatte ich mir auch schon angesehen, wie viele Wege führten doch gleich nach Rom?
Grüße Jens
Hallo Joachim,
ja geht ab hier, ich kam zeitweise auch nicht mit Du mußt Wechselstrom messen, deshalb reagierst Du auch auf Hallsensoren mit AC im Typenschild.
Nur mit dem Sensor ist es aber nicht getan, da muß eine Schaltung zur Glättung der Messpannung und Anpassung auf 0-5Volt oder 0-10Volt gebastelt werden.
Sonst könnte es ja jeder, Markus PDF und meine Schaltung machen es. Hintis Lösung ist etwas grösser.
Aber ist schon mal gemacht worden, deshalb die Links. Ob nun mit µP ausgewertet oder 1Wire, 0-5Volt ist 0-5Volt.
Und für Jens Problem hätte ich auch ‚ne Lösung. Gib‘ mir mal die normale Stromaufnahme und Die, die bei Störung da ist. Per PN.
Aber da machen wir lieber einen neuen Beitrag draus.
Das wird nur noch unübersichtlicher.
Gruß Helmut
Du hast Recht Helmut,
geht zu weit. Ich fahre jetzt erst mal für 2Wochen auf die Insel. Danach löte ich die neuen ACPL ein. Dann werden wir weiter sehen.
Grüße Jens
Gleichrichtung nach dem ACS712 kann man z.B. mit dem LTC1966 erledigen.
Gruß
Jürgen
Hallo Jürgen,
der LTC1966 klingt richtig gut. Hast Du eine Beispielschaltung?
Gruß Jens
im Datenblatt http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1966fb.pdf ist einiges an Applikationen.
Gruß
Jürgen
Danke Jürgen,
so könnte das mit den Hall ic´s klappen. Für Ströme kleiner 3A ist der ACPL meiner Meinung nach geeigneter als die Hall ic´s. Die optische Übertragung erfolgt digital. Deshalb keinerlei Abgleich nötig.
Grüße Jens