Habe Alpha Proportionalstellantriebe, laufen mit 24V Wechselstrom und nehmen eine 0-10V Steuerspannung Gleichstrom.
So, nun habe ich die an einen 24V Trafo angeschlossen und die Dinger machen auch ganz brav zu.
Dann habe ich den einen Draht für die Steuerspannung an einen Wago AO Ausgang gehängt, da liegen auch 10V an (gemessen), und das Ding bewegt sich keinen mm.
Kann ja eigentlich auch nicht, weil ja keine Masse an den Stellantrieben anliegt? Wie soll der Strom dann zurück?
Kann mir jemand meine Scheuklappe von den Augen nehmen, ich steh da wohl echt aufm Schlauch.
Natürlich das proportionale … macht ja keinen Sinn einen Analogwert zu schicken der nachder dann wieder in ein AufZuAufZu zerhackstückelt wird … das könnte mann wenn man wollte mit der SPS ja selber machen … und hätte dann nur 2 Kabel zum Anschließen und keine Probleme so wie ich jetzt.
Mh,
also einfach den Nulleiter vom Wechselstrom und die Masse vom Gleichstrom zusammenschließen?
Ich hatte da irgendwie angst davon, 24AC und 0-10VDC einfach zusammenzuklemmen? Ist es so einfach?
Ich habe die Unterlagen. 3 Anschlüsse. Schwarz und Blau 24V Wechselstrom, Rot +0-10 Volt. Wo ist da der GND zu finden? Das ist ja genau das was ich nicht checke …
wichtig ist, dass der verwendete Transformator aus Gründen des Berührungsschutzes ein [b]Sicherheitstransformator[/b] sein muss, da die beiden Stromkreise einen gemeinsamen Leiter haben.
In der Anleitung wird ebenfalls ausdrücklich darauf hingewiesen.
genau, deshalb werden uebrigens fuer diese Stellregler auch von Moellenhoff die Anschaltmodule angeboten, da ist das alles entsprechend so ausgefuehrt.
Erstmal Danke, das war tatsächlcih so zu verdrahten. Komische Sache …
Klar sind die Trafos Schutztrafos, bin ja nicht Lebensmüde.
Aber generell sind diese Möhlenhoff Dinger spitze.