HomeMatic-3fach-Funk-Schalterschnittstelle, Unterputzmontage

Bei mir geht das mit der Verdrahtung, die Erbauer hatten Leerrohre verlegt. Nur die Schalterdosen muss man vergrößern. Musst du entscheiden. Bei FS20 siehst du aber m.E. in IPS nicht, ob das Licht an oder aus ist. Ist ja kein BiDi!

Also ich habe bei mir alle wichtigen Schalter mit den HM 1 bzw. 2 Fach Schaltern umgebaut und Schalter durch Taster ersetzt.
Für Wechselschalter setzt ich auf HM-Swl-3-FM!

Nur so ist gewährleistet das ich weiß welchen Zustand die z.B.
Flurlampe bzw. Außenleuchte hat.

Natürlich habe ich auch vieles konventionell gelassen,
Umbau nur dort wo es Sinn macht und Komfort bringt :slight_smile:

Guten Rutsch

Boui hat das Glück, dass er u.a. diesen Beruf mal vor dem Studium klassisch erlernt hat. Das macht es natürlich wesentlich einfacher. :smiley:

Hallo,

diese Funktaster lachen mich auch an. Habe derzeit in jeden Raum als Zuleitung aus der Unterverteilung ein 5adriges NYM gelegt. In den Räumen mit nur einem Rolladen habe ich einen Lichtschalter, eine Steckdose und einen Rolladentaster (Doppelwippe). Der zweite und dritte Leiter wieder retour zum HWR. Da laufen sie auf den Rolladen-LOGOs von Siemens.

Nun möchte ich die Impuls für Hoch und Runter per Funk übertragen, und würde einen 3er-Taster von Homematic einbauen wollen. Damit wären die 230V immer noch an der Steckdose im Zimmer. Die drei Tasten würden dann potentialfrei auf den Funktaster kommen. Dieser meldet dann. Und ich könnte die Rolladen aus dem HWR ansteuern und das Licht im Raum über einen „freigwordenen“ Leiter. Von allen dreien hätte ich meinen IST-Zustand.

Sollte so gehen, oder?

Dreimal durchgelesen und immer noch Fragen? :confused:

Wenn Du mit 5x1,5 ins Zimmer gehst, hast Du zwei Drähte frei, denn drei benötigst Du für die Grundversorgung.

Über die 2 Drähte steuerst Du die Rolläden aus dem HWR.

Also alle 5 belegt.

Wie sollte nun das Licht auch über einen Aktor, der im HWR sitzt, geschaltet werden? Geht IMHO nicht.

Wenn Du aber einen Funk-Jalousieaktor für Tasteraufsatz HM-LC-Bl1PB-FM im Raum einsetzt oder einen HomeMatic Funk-Jalousieaktor 1fach, Unterputzmontage HM-LC-Bl1-FM, wenn Du Dein bisheriges Design behalten möchtest, dann hast Du wieder 2 Drähte übrig für andere Dinge.

Hallo Boui,

Wenn Du mit 5x1,5 ins Zimmer gehst, hast Du zwei Drähte frei, denn drei benötigst Du für die Grundversorgung.

Über die 2 Drähte steuerst Du die Rolläden aus dem HWR.

Also alle 5 belegt.

Soweit richtig. Die Rolladentaster haben einerseits die L1 aus dem Raum und die getastete Adern gehen zurück zum HWR. Dort sind sie auf der LOGO! aufgelegt. Diese schaltet die Rolläden nach dem dort abgelegten Programm in die entsprechende Richtung. Die Rolläden selbst sind mit einem separaten 5x1,5 verkabelt. Ich glaube, daß diese Info noch fehlte, oder?

N und PE bleiben unverändert, L1 bleibt nur für die Steckdosen. Der Schalter wird durch einen Taster ersetzt und kommt an einen der Eingänge des HM-SwI-3-FM. Der Rolladentaster (zwei Wippen) wird ebenfalls von 230V getrennt (somit werden die rückführenden Leiter frei) und kommt an die anderen beiden Eingänge. Somit werden doch alle Tasterimpulse (Licht, Roll. rauf, Roll runter) per Funk übertragen, oder?

Um das Licht im Zimmer per 230V zu schalten, muß also die durch ein Relais im HWR geschaltete Phase wieder in den Raum zurückgeschaltet werden, und ich würde dann L2 mit der Lampe im Zimmer verbinden.

Damit sollte es funktionieren, ja? Das wäre schön, dann kann man zentral das Licht ein- aber viel wichtiger ist ausschalten (wenn’s die Kinder wieder mal vergessen:D). Ganz schick wäre noch der PIRI im Zimmer…:rolleyes:

Ist das kompliziert :confused:

Wie kommen die 230V und die Steuersignale zum Rolladen? Wenn die beiden Leitungen nicht den Rolladen steuern geht das so.

Ansonsten gibt es auch Schaltaktoren für die Dosen, dann brauchst Du nicht in den HWR.

Gruß
Bruno

Hallo,

Ist das kompliziert

Ich drücke mich vermutlich wieder mal nur nicht richtig aus :confused:

Wie kommen die 230V und die Steuersignale zum Rolladen? Wenn die beiden Leitungen nicht den Rolladen steuern geht das so.

Ich habe in jeden Raum sternförmig zwei 5x1,5 aus dem HWR liegen: Eines geht immer an die Tür (für Schalter Licht, Rolladentaster und Steckdose. Das andere direkt zum Rolladen.

Ansonsten gibt es auch Schaltaktoren für die Dosen, dann brauchst Du nicht in den HWR.

Das versuche ich aus Kostengründen zu vermeiden, da ich die Verkabelung ja schon habe.:wink:

Machen wir es kürzer: Die drei Taster sind an den HM-SwI-3-FM ansgeschlossen. Beim Tastendruck wird ein Funksignal ausgesendet. Dieses kann ich in der CCU und im IPS einem Aktor zusweisen. Das ist in meinem Fall der HM-LC-SW4-PCB. Dieser schaltet den Rolladen über das zweite Kabel. Beim Licht sieht es ähnlich aus: ich muss dann L2 vom anderen Kabel beschalten.

Ich hoffe, nun wird klarer, oder? Seid ehrlich. Ich gebe nicht auf:p

Habe derzeit in jeden Raum als Zuleitung aus der Unterverteilung ein 5adriges NYM gelegt.

Sorry, ich hatte gerade meine Glaskugel verlegt, sonst wäre meine Antwort anders ausgefallen. :D:D

Du hast ja recht. Ich habe ja meine Undeutlichkeit selbst bemerkt. Aber so könnte es doch gehen, oder Boui?

Logo kannte ich nicht und nachdem ich bei Siemens geschaut habe, weiß ich auch nicht welches Modul und welche technischen Daten.
Aber egal.

Von den Drähten kommst Du ohne Probleme hin. Die weitere Anbindung per Funk an die Logo verstehe ich nicht wirklich. Du hast eine SPS Steuerung mit Bus und hast doch dann schon Deinen Zugriff per IPS. Warum muss man dann eine vorhandene Verkabelung per Funk unsicherer machen???

Aber egal.

Bei den Schnittstellenmodulen hast Du das HM-SwI-3-FM gewählt. Das ist für Schalter. Ich habe keines der Module aber wenn ich das richtig verstehe, dann reagiert das Modul nur regelmäßig auf Schaltvorgänge. Nicht gerade für Taster geeignet. Den Lichtschalter könntest Du damit drin lassen, denn dafür ist es ok.

Für Taster wäre die HM-PBI-4-FM vorzusehen.

Mit dem eingeplanten HM-LC-SW4-PCB kannst Du direkt keine Netzspannung schalten. Da bräuchtest Du ein extra Relais pro Kanal.

Also IMHO irgendwie unrund das ganze.

Passt schon, hat er doch umgebaut :smiley:

Gruß
Bruno

Das unrund bezog sich auf die Gesamtlösung.

Aber nach der Info verstehe ich das Ganze noch weniger. So einen Bastelaufwand zu betreiben, den ich mit einem geeigneten Aktor besser, sicherer und uneingeschränkter lösen kann.

Mit einem HomeMatic Funk-Jalousieaktor 1fach, Unterputzmontage und einem HomeMatic Funk-Schaltaktor 1fach, UP hättest Du kein Problem bei Funkausfall, da direkt verdrahtet und könntest die ganze Geschichte per IPS beeinflussen.
Was macht denn Dein Rolladenmotor, wenn der HM-LC-SW4-PCB mal durch Zufall Auf und Ab gleichzeitig schaltet, was bei Funkstörungen schon mal vorkommen kann? Da ist doch nix gegenseitig verriegelt.

Sorry, was mache ich mir überhaupt darum Gedanken.
@hrahlers Wünsch Dir ehrlich gemeint viel Spaß und Erfolg.

Bei manchen meiner Lösungen würden andere wahrscheinlich auch den Kopf schütteln. :rolleyes:

Trotzdem danke für Deine Mühe.

Die 230V-Relais sind mit 2 Wechslern. Der Strompfad führt über den Schließer des einen Relais und den Öffner des anderen Relais. Somit ist ein gleichzeitiges Schalten nicht möglich.

Du sprachst die LOGO! an: Das Ding hat im Prinzip 8 230V-Eingänge und 4 230V-Ausgänge. Derzeit sind die Taster aus zwei Zimmern auf die Eingänge geschaltet, an den Ausgängen hänge 2 Rolläden. Im LOGO!-Programm habe ich eine NICHT-Verknüpfung gegenseitig auf die Ausgänge.

Kann ich die denn auch ins IPS einbinden? Ein KNX-Modul habe ich nicht.

Ok. Prima. Sorry, wenn ich Dich unterschätzt habe. :smiley:

Das war ja genau meine Frage. IMHO ist das ja genau der Sinn der Logo-Bausteine. Einbindung mittels Bus. KNX ist aber auch nicht mein Fachgebiet. Mußte mal in das Unterforum gehen und fragen.

Ich muss mal eben zwischenfragen :wink:

Dieses Schaltermodul für potentialfreie Schalter (gibts auch für Taster) MUSS man zwingend mit einem Aktor verbinden oder kann ich das Modul auch einfach nur an den LAN Adapter anmelden und den Zustand der Eingänge in IPS auslesen und dann darauf reagieren?

Gruß
Jens

Kannst Du. Musst halt nur einen Taster oder was auch immer anschliessen zum schalten. Aber das war dir ja klar. :wink:

Danke für die Info … war mir nicht sicher ob das klappt … :slight_smile:

Hallo,

ich wollte mir demnächst den Homematic LAN Adapter holen inkl. dem Innentemp-Sensor.
Da ist mir beim stöbern diese 3-fach Schaltschnittstelle aufgefallen und dann hab ich gedacht- ich habe in meinem Wohnzimmer Lichtquellen und immer wenn ich auf der couch sitze bin ich zu faul zum Schalter zu laufen um die Festbeleuchtung auszumachen.
Ich habe mal ein Bild von den 3 Schaltern angefügt.

Der erste Schalter oben ist ein Kreuzschalter (wird noch von 2 anderen Stellen geschalten)
Der zweite Schalter schaltet eine Lampe über dem Esstisch
Der dritte Schalter schaltet eine Lampe über dem Wohnzimmertisch

Kann ich das Modul jetzt in eine Schalterdose mit quetschen und kann diese 3 Schalter über IPS schalten? (evtl. will ich mir auch noch die Homematic Fernbedienung zulegen)

An den Schaltern wird meiner Meinung nach ja nur die Phase geschalten.

An welchen Anschluss von den Schaltern kommen die Kabel vom Homematic Modul? Ich werd aus der Anleitung vom Modul nicht schlausorry

Danke im Voraus

Gruß
Matthias

Foto.zip (353 KB)

Also nur mit dem Modul wird das nix werden, weil das Schaltermodul nur Potentialfrei zu verwenden ist, also nix mit 230V !!
Mit ein wenig Bastelei geht das sicher, allerdings wirst du dann mit dem Kreuzschalter Probleme bekommen … Hängt davon ab wieviel Ahnung du von Elektrik hast und wie die Verdrahtung der Kreuzschaltung bei dir verläuft ! :wink:

Lösung 1:
Das UP Modul(für Taster!) dort einbauen, die Kreuzschaltung auf Tasterschaltung umbauen und dann an das UP Modul führen. Die beiden anderen Schalter ebenfalls gegen Taster tauschen und die Schaltdrähte und Phasen isolieren. Die Schaltdrähte zu den Lampen auf Dauerphase umklemmen und dann an den Leuchten Funkrelais installieren, die dann über IPS bzw. Homematic geschaltet werden.

Lösung 2:
Ähnlich wie Lösung 1, nur das in du Unterputzschaltaktoren verwendest. Einen 2-Fachen in der 3er Kombi für die beiden Einzelleuchten und einen 1-fachen in der Kreuzschaltung, die du aber trotzdem zur Tasterschaltung umbauen musst, da die Schaltaktorn nicht als Wechselschalter verwendet werden können. Immer vorausgesetzt das überall Phase und Null vorhanden ist und du jemanden hast der das verdrahten kann!

Lösung 3:
An allen Stellen Funkschalter verwenden, die es aber meine Meinung nach nicht zur Kombination in einem Mehrfachrahmen gibt.

Gruß
Jens