Haben den oberen Aktor von Homematic an dem mein Garagentor angeschlossen
ist.
Ich bekomme es über IPS nicht so geschalten, dass ich es auf und wieder zu bekomme.
Garagentor liegt mit zwei dünnen Klingeldrähten potentialfrei drauf.
Es kann also nicht mit Werten 1 = auf und 0 = zu geschalten werden, sondern irgendwie funktioniert
der Aktor so, dass man ihn ein Signal gibt zum öffnen (das bekomme ich noch in IPS hin) dann müsste
mann stoppen und mit dem nächsten Signal schließt es dann wieder.
Aber weiß nicht, wie ich das Signal über IPS versende und wie der Aktor reagiert. Also wie gesagt auf bekomme ich,
dann bleibt aber auf und ich bekomme es nicht zu. ;-(
Mit anderen Worten, man kann den Aktor auch manuell bedienen, einmal drücken ist ein, nochmal drücken bleibt
der Antrieb stehen, nochmal drücken geht das Tor runten.
Über Mediola hatte ich es als virtuellen kurzen Tastendruck in der CCU angelegt und konnte praktisch mit einem Button
klicken = auf
nochmal klicken = Stop
nochmal klicken = zu
ja, genau so habe ich es auch montiert und möchte es in IPS darstellen.
Unter Mediola habe ich es hinbekommne, nur hier breche ich mir gerade die Beine.
Ich muss also ein Script anlegen und dann kopiere ich deinen Text dort hinein mit
meinen Aktor IDs und dann?