Hallo!
Ich habe mir 2 HM-LC-Sw1-FM zugelegt.
http://www.elv.de/homematic-hm-lc-sw1-fm-unterputzschalter-1fach.html
Bei Stromausfall bzw. Stromwiederkehr schaltet sich der Schalter einfach ein bzw. nach etwa einer Minute vermutlich wenn die CCU2 gestartet hat.
Einstellungen:
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Danke
Erwoolf
Da wird wohl irgendein Skript im Hintergrund wirken, meine machen das nicht.
Gruß
Bruno
Du hast aber die Lampe nicht an Eingang 1 angeschlossen oder? Der ist nach Stromausfall immer AN, Eingang 2 ist per default auf AUS 
Viele Grüße
Chris
Da wird wohl irgendein Skript im Hintergrund wirken, meine machen das nicht.
Kann eigentlich nicht sein, hab sie nur angelernt sonst noch nichts.
Das dumme ist auch, daß in diesem Fall die Einstellung von einer Minute Einschaltzeit nicht wirkt sie leuchtet dann ewig!
Du hast aber die Lampe nicht an Eingang 1 angeschlossen oder? Der ist nach Stromausfall immer AN, Eingang 2 ist per default auf AUS 
Ich hab nur einen Eingang bzw. Ausgang.
1–>

Was passiert bei „Treppenhauslicht“ 1 min.? … und richtig angeschlossen ist das Teil, Bedienung durch Taster?
Das selbe…schaltet nicht aus.
Angeschlossen ist er richtig.
Taster sind auch dran, damit funktioniert die Zeiteinstellung!
Oh Sorry war in Gedanken beim Schaltermodul das hat zwei Anschlüsse… Sorry 
Habe gerade mal eine aktuellen Aktor ausgepackt und getestet. Kann ich nicht nachvollziehen, der Aktor blinkt ein paar Mal und bleibt aus. Erst nach Tastendruck läuft die Minute los.
Vielleicht mal Reset probieren, sonst fällt mir nix ein.
Die CCU habe ich aber nicht neu gestartet.