Hargassner Heizung - Modbus Verbindung - Funktioniert nicht

Hallo,

ich würde gerne meine Hargassner Heizung via Modbus mit IP-Symcon verbinden, scheitere aber daran eine Funktionierende Verbindung anzulegen.

Habe jetzt Testweise IoBroker installiert da geht es, es liegt also vermutlich irgendwo bei den Einstellungen. (Symcon und IoBroker laufen am sleben PC)

Einstellungen am IoBroker

Hier sieht man auch das die Werte aktuallisiert werden

Meine Einstellungen in IP Symcon
Instanzkonfiguration Modbus Gateway

Einstellungen Modbus Client Socet
grafik

Einstellungen Modbus Register Abfrage

Sofern ich es nicht falsch zerdacht habe sollte es ja mit Float32 bit passend sein.
Will ich den Wert aktuallisieren erhalte ich diese Fehlermeldung
grafik

Ander Geräte wie das Victron Cerbo GX oder ein Siemens PAC2200 kann ich ohne Probleme via Modbus abfragen.

Hat hier jemand einen Tipp?
Danke schon mal im Voraus.

Probier mal die Adresse die Du willst minus -40001 .
Z.B ADR 10

1 „Gefällt mir“

Vergessen zu schreiben ±1 habe ich schon versucht, selbes Problem.

Das hier gelesen?
Wie @Helmut schon schrieb, ist deine Adresse falsch.

Wenn Beispielsweise auf der Adresse 40123 geschrieben (FunctionCode = 0x10) werden soll, muss der passende Datentyp (Einheit) ausgewählt werden und die Schreibadresse 122 (40123 - 40001) eingetragen werden.

Quelle: Symcon Doku

Michael

Danke euch beiden, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, mit einem Tag abstand geht es dann doch.

1 „Gefällt mir“