Gira KNX Router nach Update keine Meldung mehr an IP-Symcon

Hallo zusammen,

ich habe heute meinen Gira KNX Router geupdated.
Seit dem werden meine Variablen in IP-Symcon nicht mehr aktualisiert.
Jedoch kann ich weiterhin Geräte von IPS aus schalten.
Wenn ich in den Debug des Gateways gehe kommen auch Meldungen an…
Bildschirmfoto 2016-02-02 um 17.15.13.png
Verstehe ich nun nicht ganz - hat mir da vielleicht jemand n hilfreichen Tip!?

Danke und Grüße,
Markus

Das sieht soweit ganz gut aus. Du hast ja auch einkommende Meldungen. Läuft der ETS Busmonitor korrekt?

paresy

Ja, da kommt alles sauber an.

Grüße,
Markus

Hi,

ich habe heute IP-Symcon zum ersten Mal im Einsatz und stoße genau auf das gleiche Problem.

Hast Du es mittlerweile lösen können? Habe auch den Gira IP-Router.

Gruß
Dominik

Dass die Variablen nicht ausgelesen werden können liegt am Zusammenspiel von IP-Symcon und Gira-IP-Router. IP-Symcon kann die Nachrichten nicht korrekt auslesen, aber korrekt auf den Bus senden.

Ich hoffe, IP-Symcon bessert bald nach! Denn wenn ich ein KNXD dazwischenschalte, funktioniert es einwandfrei. Ist aber natürlich nicht Sinn der Sache - bei Rückmeldung schreibe ich hier fort…

Um welches Modell genau handelt es sich?

paresy

KNX IP-Router für das KNX System

Hardware Index 04 (neueste Version) mit der aktuellen 3.1er Firmware drauf und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Vielen Danke für die ganzen Debug Infos! Ein Fix für das Problem ist im nächsten 4.1er Update online!