Gehen freie Gruppenadressen nicht?

Hallo zusammen,

beim Versuch, meine KNX Installation in IPS einzurichten habe ich gesehen, dass IPS anscheinend nur 3-stufige Gruppenadressen unterstuetzt.

Ist das wirklich so? Die Doku bringt keinen Hinweis darauf.

Danke fuer die Hilfe

Adrian

Liebe Freunde, wie addressiert Ihr Eure KNX-Kopmponenten?

Gibt es jemanden, der es mit freien Adressen geschafft hat?

Viele Gruesse

Adrian

Hallo!

Was meinst du mit freien Gruppenadressen?
Hast du alles 2-stellig?

Schönen Gruß:)
Egon

Hi Egon,

in ETS4 kann man drei Typen von Adressen auswaehlen:

  • 2stufig (also z.B. 1/2)
  • 3stufig (also z.B. 1/2/3)
  • frei (also z.B. 123786)

Ich verwende die letztere Variante, kann diese aber nun in IPS nicht abbilden, da die entsprechende Instanz nur die Stufen akzeptiert.

Danke

Adrian

Habe bis jetzt auch nur die 3 stufigen genutzt. Mir ist nicht bekannt das der KNX Konfigurator frei adressierbare kann.

Würde mich vor meinem nächsten KNX Projekt aber auch interessieren.

LG Nick

Das habe ich schon fast befuehrchtet … Das doofe ist, dass die IPS Doku auf diese Einschraenkung nicht hinweist, und ich das ganze KNX Projekt mit freien Adressen fertig habe … Umswitchen auf 3stufige Adressen kann ETS4 nicht … Ergo … Das Projekt nochmal komplett neu zusammenklicken in ETS4. Was ein Vergnuegen!

Vielleicht kann uns Paresy sagen, ob/wann es geplant ist, auch die freien Gruppenadressen zu unterstuetzen?

Danke

Adrian

Diesbezüglich ist nichts geplant. Ich habe bzgl. der Adressen einen Hinweis in die Dokumentation eingefügt.

paresy