Hallo,
leider scheinen die Daten für den Helligkeitssensor noch nicht richtig ausgewertet werden. Wo Das Original-ELV-Programm
(12:19:55.2) : (-190.49s) Helligkeit V1.2 (7) 105 Faktor 3
ausgibt (was heute bei 32Grad real ist), zeigt mir das System nur 13755 u.ä.an. Das geht den ganzen Tag schon so.
Hier nochmal die offizielle Protokoll-Definition
>>
0x58 – 0x5f Helligkeitsensor V1.2 Adresse 0 bis 7
- W1 (b0-b6) : obere 7 Bit der Helligkeit
- W2 (b0-b6) : untere 7 Bit der Helligkeit
- W3 (b0-b1) : Multiplikator (x 1, x 10, x 100, x 1000)
Aus W1 und W2 ergibt sich ein 14-Bit-Binär-Wert
Der 14-Bit-Wert (W1,W2) versehen mit dem Multiplikator (W3) ergibt ein Äquivalent zur Helligkeit
<<
Die nicht dokumentierten Werte W4 und W5 beinhalten übrigens die aufsummierte Sonnenscheindauer (bezogen auf 20kLux), was bei ca. 64h ebenfalls überlaüft.
Für den Regensensor gilt übrigens ein 12Bit-Überlauf.
>>
0x20 – 0x27 Regensensor V1.1 Adresse 0 bis 7
0x28 – 0x2f Regensensor V1.2 Adresse 0 bis 7
- W1 (b0-b4) : obere 5 Bit des Zählerstandes
- W2 (b0-b6) : untere 7 Bit des Zählerstandes
Aus W1 und W2 ergibt sich ein 12-Bit-Binär-Wert
>>
HTH