Frage zu Modul Betriebsstundenzähler

Ich verpasse meinem kleinen Teich wieder ein UVC-Klärer, dessen Betriebsstunden ich erfassen möchte.
Super Modul ‚Betriebsstunden‘ entdeckt, installiert und funktioniert leider nicht bei mir.
Es wird angezeigt: ‚Ausgewählte Variable muss geloggt und vom Typ Boolean sein.‘

Die ausgewählte Variable ist Typ Boolean und wird auch geloggt - was mache ich falsch?

Hat dieses Modul jemand im Einsatz?

Symcon 5.5 - 27.01.2021 auf Raspi

Gruß Dieter

Hast du vielleicht fälschlicherweise zwei Archive in den Kern Instanzen?

paresy

Oh ja - habe ich tatsächlich - wie ist das denn möglich?
Was muss ich tun?
Habe ‚Archive Control‘ & ‚Archive Handler‘

Schauen wo (hoffentlich) keine Variable drin sind die Instanz das lösen.

paresy

In beiden sind die gleichen Variablen drin - welches ist der richtige?
‚Archive Control‘ oder ‚Archive Handler‘

OK - todesmutig ein Archive gelöscht und schon funktioniert es - Danke für den Tipp

Zur 5.6 werden wir dies konsequent prüfen, sodass man das Archiv und andere Kern Instanzen nicht doppelt erstellen kann :slight_smile: