Sorry, gestern hat es mir nicht mehr erreicht… Hier nun die Debug-Ausgaben und weiteres.
Das Gateway ist ein PI 3 mit einer Z-Wave-Platine (ZMEERAZ2):
Der Sensor hat da dann diese Klassen:
Und der Input 2 sieht so aus:
Eingehängt mit Basic-Klasse sieht das dann in IPS so aus:
Wenn nun einer der beiden Input-Kanäle (egal welcher) betätigt wird, passiert in IPS nur, dass der Hauptknoten aktualisiert wird, also so:
Beide Input-Kanäle stehen auf Normal Open, debug sieht so aus:
Input 2 einschalten
TXT: 12.04.2019 09:11:52.00 | (R) Class (20): BASIC | <SOH>ˇ
HEX: 12.04.2019 09:11:52.00 | (R) Class (20): BASIC | 01 FF
TXT: 12.04.2019 09:11:52.00 | (R) Class (20): BASIC | <SOH>ˇ
HEX: 12.04.2019 09:11:52.00 | (R) Class (20): BASIC | 01 FF
TXT: 12.04.2019 09:11:52.00 | (R) Class (20): BASIC | <SOH>ˇ
HEX: 12.04.2019 09:11:52.00 | (R) Class (20): BASIC | 01 FF
Input 2 ausschalten
TXT: 12.04.2019 09:12:01.00 | (R) Class (20): BASIC | <SOH><NUL>
HEX: 12.04.2019 09:12:01.00 | (R) Class (20): BASIC | 01 00
TXT: 12.04.2019 09:12:01.00 | (R) Class (20): BASIC | <SOH><NUL>
HEX: 12.04.2019 09:12:01.00 | (R) Class (20): BASIC | 01 00
TXT: 12.04.2019 09:12:01.00 | (R) Class (20): BASIC | <SOH><NUL>
HEX: 12.04.2019 09:12:01.00 | (R) Class (20): BASIC | 01 00
Input 1 ist vollkommen identisch, es fehlt also noch die Information, welcher Input geschaltet hat.
An meinem anderen Zwave-Gateway, auch ein PI mit Z-Wave-Platine, hier allerdings das etwas ältere Model ZME_RAZ_EU
Ist das anders, hier kommt auch noch eine Multi-Channel Nachricht (Sensor ist der gleiche):
Input 2 an:
TXT: 12.04.2019 09:22:04.00 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><STX><STX> <SOH>ˇ
HEX: 12.04.2019 09:22:04.00 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 02 02 20 01 FF
TXT: 12.04.2019 09:22:04.00 | (R) Class (20): BASIC | <SOH>ˇ
HEX: 12.04.2019 09:22:04.00 | (R) Class (20): BASIC | 01 FF
Input 2 aus
TXT: 12.04.2019 09:55:57.00 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><STX><STX> <SOH><NUL>
HEX: 12.04.2019 09:55:57.00 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 02 02 20 01 00
TXT: 12.04.2019 09:55:57.00 | (R) Class (20): BASIC | <SOH><NUL>
HEX: 12.04.2019 09:55:57.00 | (R) Class (20): BASIC | 01 00
Ich befürchte also, es liegt schlicht an dem Z-Wave Modul für den PI, hier scheint das neuere ZMEERAZ2 etwas anders zu machen oder eben zu verschlucken.
EDIT: IPS ist die neueste Testing Version auf einem PI.
Gruss Mayday