FHT-Problem: keine Aktualisierung TargetTemperature/-Mode nach FHT_SetTemp./-Mode

Moin,
ich habe hier noch ein Problem mit den FHT-Heizungsreglern auf dem RaspberryPI
Version: symcon_0.1-230_armhf.deb

Kurzbeschreibung:
Nach FHT_SetTemperature oder FHT_SetMode erfolgt keine asynchrone Aktualisierung von TargetTemperature oder TargetMode aufgrund einer Rückmeldung der FHT.
Dies funktioniert unter 3.4/Windows und wird von mir verwendet, um das erfolgreiche Ausführen der Anforderung auszuwerten.
Die Werte werden von IPS auf dem PI erst aktualisiert, wenn direkt an der FHT die Werte z.B mit dem Stellrad verändert werden.

Schritte zum Reproduzieren:
Neue FHT angelegt (Status emulieren=false)
13:04:07 | 58347 | MESSAGE | FHT | Creating…
FHT_SetTemperature(58347, 20);
13:07:21 | 23124 | MESSAGE | VariableManager | [FHT80b\Target TemperatPending)] = 20
FHT_SetMode(58347, 2);
13:13:47 | 11298 | MESSAGE | VariableManager | [FHT80b\Target Mode (Pending)] = 2
->Target Temperature und Target Mode werden nicht von der FHT gesendet bzw. quittiert -> Fehler?

Ändert man die Werte direkt an der FHT funktioniert es:

13:22 Uhr: Einstellen 25 Grad direkt am Stellrad der FHT
13:22:29 | 36001 | MESSAGE | VariableManager | [FHT80b\Target Temperature] = 25
13:24 Uhr: Umstellen des Mode direkt an der FHT
13:24:25 | 45716 | DEBUG | VariableManager | [FHT80b\Target Mode] = 0
13:26:20 | 45716 | MESSAGE | VariableManager | [FHT80b\Target Mode] = 1

->Werte der FHT werden empfangen -> ok

Mache ich da noch einen Denkfehler oder ist das ein Bug?

Danke + Grüße
Christian

Danke. Fix dafür kommt im übernächsten Update! (wahrscheinlich Morgen)

paresy

getestet mit „armhf 0.1-232“

Aktualisierung von FHT TargetTemperature oder TargetMode funktioniert nun.

Vielen Dank und Grüße