Energiezähler SDM72D über Modbus TCP

Hallo zusammen,

wollte eigenlich die Modbuswerte über die neuen Instanzen(Modbus) einlesen.
Habe zum Testen nur ein Modbus Register hinzugefügt mit folgenden werten.

Jedoch funktioniert es nicht, es wird immer nur 0.00 kWh angezeigt obwohl die Aktualiserungszeit sich
ändert (Fehlermeldung gibt es auch nicht).

Über das Modul "B+G E-Tech " werden die Werte angezeigt.

Somit funktioniert die Kommunikation über Waveshare (Modbus/TCP).

Die Parameter welche bei B+G E-Tech verwendet werden: Hex 0048 → Dec 72
Im Modbus Register diesen Wert genommen 30073.

Hat jemand eine Idee weshalb es über dass Modul „B+G E-Tech“ funktioniert und nicht über
die neue Instanz „Modbus Register“ obwohl die Kommunikation zum Energiezähler die gleiche ist.

VG
Ralf

Ich antworte mal selbst.
Jetzt funktioniert es mit folgenden Einstellungen
Read Input Registers (04) einstellen und die Adresse auf 72.

VG
Ralf

1 „Gefällt mir“