Hallo zusammen,

habe erfolgreich einen Eltako Drehstromzähler DSZ14DRS eingerichtet.

Bekomme folgende Werte angezeigt:

Aktueller Wert (0) = 336,0 W
Aktueller Wert (8) = 1250,0 W
Kumulativer Wert (0) = 80,50 kWh
Kumulativer Wert (1) = 0,00 kWh

die beiden kumulativen Werte kann ich denke zuordnen. (0) = Gesamtverbrauch Tarif 1, (1) = Gesamtverbrauch Tarif 2. Da ich nur einen Tarif habe sind die Werte soweit auch ok.

Nur die beiden oberen Werte (0) und (8) kann ich nicht zuordnen. Ich vermute mal dass (0) der aktuelle Verbrauch ist. Aber was ist (8)?

Danke und Grüße, Werner

Habs jetzt rausgefunden. Aktueller Wert(8) ist die Seriennummer.