Einbauschalter Statusproblem

Die sind sehr gut und bieten viele Möglichkeiten.
Du bist übrigens in guter Gesellschaft. Die Einstiegshürde bei z-wave ist höher als bei bspw. HM, dafür bietet es meiner Erfahrung wesentlich bessere Qualität im Betrieb.

So und gleich mal nen alten Thread ausgraben.

Ich habe leider auch das Problem, dass nach einer Schalterbetätigung, der Status im IPS nicht aktualisiert wird. Ich nutze derzeit die Fibaro Rollo Aktoren FGRM-222 und den Aeon Labs Z-Stick 2.

Wie muss ich mir das mit den Asoziationsgruppen vorstellen?

Hallo The Furious.

Passiert bei mir mit dem Aeon Stick auch (sehr selten).
Der Stick sendet noch brav aber gibt keine empfangenen Pakete zur IPS durch!

Hat es bei Dir schon mal funktioniert ?
Dann wie folgt:
Die serielle Schnittstelle in der Aeon Instanz deaktivieren, Stick ziehen / stecken
und die Schnittstelle wieder aktivieren.
Sollte helfen !

Wenn noch nicht, muss du die ID des Aeon Stick (meißt die 1) in die Assoziationsgruppe 3 im Fibaro eintragen!
Über diese Gruppe wird die Statusmeldung übertragen.

Gruß
lueralba

Genial!

Das mit den Assoziationsgruppen war mir nicht klar. Hab den Stick da jetzt reingepackt und es läuft. Vorerst mal :wink: Ich muss mich echt mehr einlesen :slight_smile:

Viele Dank!!