Econ Sens3 über Modbus abfragen

Hallo Zusammen,

ich versuche grade via ModBus ein Econ Sens3 Engeiemessgerät auszulesen.
Gateway, Client Socket und ModBus Device anlegen hat soweit geklappt.

Die ModBus Device konfiguration sieht wie folgt aus:

Ich bekomme auch etwas geliefert. Nur mit diesen Daten kann ich nicht anfangen.

Hat jemand eine Idee was falsch läuft bzw. was ich falsch machen ?

Gruß Stephan

Falscher Datentyp und Adresse.
Laut Handbuch (Seite 66) fängt es bei Register 2 mit Float an.
Michael

Hi Michael,

danke für den Tipp, habe es mit folgender Einstellung hin bekommen.

Aber ist es richtig das ich für jeden Wert / Variablen eine Instanz erstellen muss ?
Und wenn ja, ich 100 Variablen habe die ich dann im 10 sek. abfrage, kommt Symcon da nicht an seine Grenzen? oder ist das eher unproblematisch ?

Gruß Stephan

Ja, siehe:

Symcon nicht, vorher kommt immer die Hardware an die Grenzen.

Du kannst auch in der Gateway Instanz Blöcke einstellen. Und die timer in den Instanzen auf 0 lassen. Habe es aber selber noch nicht ausprobiert.
Michael