Hallo !
Nochmal:
Die Anzeigen in der Console Spalte: Wert und Aktualisiert frieren nach einiger Zeit ein.
In der CCU2 Webui werden die Werte richtig aktuell angezeigt.
Schönen Gruß
Egon
Hallo !
Nochmal:
Die Anzeigen in der Console Spalte: Wert und Aktualisiert frieren nach einiger Zeit ein.
In der CCU2 Webui werden die Werte richtig aktuell angezeigt.
Schönen Gruß
Egon
Ich nehme alle zurück. Hab auch auf CCU auf 2.7.8 gewechselt und eben sehe ich, dass ich ab Mitternacht in allen Bereichen von Homematic keine Werte nach IPS bekomme. Ein Anästhesist wäre blass, wenn er die Graphen sähe.:eek:
Hallo Boui
Damit die Werte wieder leben muss ich:
Die Console schliessen.IPS Diest beenden, IPS Dienst starten dann gehts wieder ca. 20 Min.
(Dienst beenden neu starten nützt nichts)
Schönen Gruß
E:)gon
Hab seit Dienstag auf meiner CCU2 die 2.7.8 drauf. Bisher alles ohne Auffälligkeiten.
Nur habe ich am Mittwoch noch IP-Symcon auf die 3.1 hoch gezogen. Da gingen die Probleme dann los:
Das WF lief aber ohne Probleme
Bin dann in IPS wieder auf die 3.0 und schon war die Welt wieder in Ordnung.
Hallo!
Äääähhh ja.
Diesen Fehler Snapshot … habe ich auch.
Ich habe jetzt mal wieder die 3.0 draufgemacht mal sehn ob die Consolen-Werte aktualisierung dann klappt.
Jetzt installiert: IPS 3.0 Beta CCU2 2.5.4
Schönen Gruß
Egon
Verstehe ich nicht!?
Mit der CCU gab es vor ein paar Beiträge schon Ärger und da wird keinerlei Änderungen an den HomeMatic gemacht haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass es an der CCU liegt.
paresy
Hallo Paresy!
Sollte das automatisch gehen?
Z. B. wenn eine Verbindungsstörung IPS-CCU 2 war?
Ist das nur in der Beta so?
Schönen Gruß:)
Egon
Hat nix mit der CCU zu tun, wie paresy schon sagte, die Meldung kommt seit der #3063 (?), wenn IPS die Verbindung zur Konsole verliert. Passiert bei mir nur wenn ich den Dienst beende und die Konsole offen bleibt.
Als Beta-Tester hast Du doch Zugriff auf die entsprechenden Forenbeiträge.
Gruß
Bruno
Prinzipiell lief meine Homematic CCU2 bis gestern einigermaßen gut. Heute hat Sie mir ein Update angeboten, blöderweise habe ich es installiert (mehr als 70 MB, das ist kein Update, sondern eine neue Vollversion der Software!). Nun hängt sich die CCU2 von IPS ab, kriegt dann einfach keine Daten mehr. Wenn ich das Interface schließe und dann wieder neu anhänge, läuft alles erst einmal weiter. Kennt jemand das Problem ? Muß ich evtl. jede Stunde die CCU2 abhängen ? Wie geht das ?
Gruß
Bernd Aschendorf
Gruß
Bruno
Die CCU2 war für mich bisher ein einziger Reinfall. Aktuell bin ich genau wegen dieser Ausfälle wieder auf die Version 2.5.4 zurück.
Schlaeft immer noch ein, Neueste firmware geladen. Wechsel nach ccu1 geht nicht. Bräuche dringend Skript mit Befehlen zum ab-und wieder einhängen jede Stunde.
Der Bastler-Laden nervt
Geh zurück auf die 2.5.4. Damit läuft alles wie erwartet.
Liegt irgendwo das Image.
Die Sache nervt, jetzt hängt sich die CCU2 schon jede Stunde ab und das wird häufiger !
Gruß
Bernd
Immerhin sind die alten, lauffähigen Firmware-Pakete archiviert.
Download von 2.5.4 erfolgt, ich bin gespannt, ob die Macke weg ist.
Gruß
Bernd Aschendorf
Zumindest die letze Version habe ich immer noch auf dem PC, falls was ist. War aber diesmal nicht nötig. :)
Die neue Gruppenfunktion ist toll, viel weniger Kommunik.-fehler, Speicherkarte, … es läuft.
Vielleicht hilft ja ein zyklisches „IPS_Applychanges“ auf den Homematic-Port, hatten wir früher mal bei anderen Schnittstellen. Oder Port schliessen und öffnen …
Naja, meine Logs sehen in letzter Zeit etwas zerrupft aus. Eine Lücke nach der anderen durch die viele Patcherei. Außerdem ist die neue Firmware merklich reaktionslahmer durch die Aufrüstung. Als reine Schnittstelle zwischen IPS und Homematic ist mir das etwas viel Klimbim. Wenn das so weitergeht, wird der LAN-Adapter wieder reaktiviert und die CCU2 wandert is Lager.
Habe gerade beim Umlernen eines Geräts gemerkt, daß die Hänger wohl auch bei meiner CCU - Konsole - Verbindung kommen. Muss ich aber noch im Auge behalten, da es anscheinend nicht alle Geräte betrifft. Einige Geräte werden nach wie vor aktualisiert, andere hingegen nicht. Dabei wundert mich, dass ein Neustart der Konsole das Problem löst. CCU wird auch aktualisiert.
Ist das bei euch auch so oder „schläft“ die Verbindung in Etappen ein bis gar nix mehr kommt, muss nur warten?
Hallo Powerfreddy!
Hast du die 2.7.8 drauf?
Mußt nur warten…
Mit der 2.7.8 kommt das sehr schnell.
Mit der 2.5.4 seltener
Schönen Gruß
Egon