Buderus Logamatic Web KM200 - Reloaded

Es gibt ja zum Glück Alternativen :+1:

Für Buderus Thermen? Welche z.B.? Außer natürlich die hausinternen wie mein KM50. Der ist/war genauso zickig.

Such mal nach EMS Bus Gateways. Per MQTT liefert das Teil zuverlässig alle Daten nach IPS.
Angebunden per WiFi oder mittlerweile auch per LAN. Bei mir einfach Stecker in die Servicebuchse der BC10 stecken und das war es.

Moin @sirsydom,

da auch ich für das KM200 das Internet gesperrt habe und derzeit auf der 04.07.06 bin würde mich interessieren, ob mit der 04.07.07 ansonsten alles funktioniert. Die Erfahrungen der letzten Jahre lassen mich immer recht vorsichtig bei den Updates sein :slight_smile:

Gruß
Hans

Ja, ich bin da auch vorsichtig geworden, aber leider durch einen Router Reset…
früher mal konnte man anhand der ganzen „Power“ Datenpunkte auch unterscheiden ob gerade WW gemacht oder geheizt wird. Das ist aktuell nicht mehr möglich.
Ich hab jetzt für das von mir genutzte Subset keine weitere Verschlechterung feststellen können.
Ich teile gerne die verfügbaren Datenpunkte meiner WPL 8 AR mit internem HMC300 Regler mit integ. Gateway mit Gateway FW 04.07.07:

prüfe verfügbare URLs
/notifications
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /notifications
type => errorList
recordable => 0
writeable => 0
values => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/dhwCircuits/dhw1/operationMode = ownprogram
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /dhwCircuits/dhw1/operationMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => ownprogram
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
type => switchProgram
setpointProperty => Array
maxNbOfSwitchPoints => 42
maxNbOfSwitchPointsPerDay => 6
switchPointTimeRaster => 15
writeable => 1
switchPoints => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp
type => switchProgram
setpointProperty => Array
maxNbOfSwitchPoints => 42
maxNbOfSwitchPointsPerDay => 6
switchPointTimeRaster => 15
writeable => 1
switchPoints => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off = 0 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => C
================ ARRAY/OBJECT END ================
/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/low = 49 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/low
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 49
unitOfMeasure => C
minValue => 40
maxValue => 49
================ ARRAY/OBJECT END ================
/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high = 40 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 40
unitOfMeasure => C
minValue => 40
maxValue => 52
================ ARRAY/OBJECT END ================
/dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint = 0 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => C
================ ARRAY/OBJECT END ================
/dhwCircuits/dhw1/actualTemp = 45.8 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /dhwCircuits/dhw1/actualTemp
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 45.8
unitOfMeasure => C
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/dhwCircuits/dhw1/waterFlow = 0 l/min
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /dhwCircuits/dhw1/waterFlow
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => l/min
================ ARRAY/OBJECT END ================
/dhwCircuits/dhw1/workingTime = 0 mins
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /dhwCircuits/dhw1/workingTime
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => mins
================ ARRAY/OBJECT END ================
/dhwCircuits/dhw1/charge = stop
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /dhwCircuits/dhw1/charge
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => stop
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/dhwCircuits/dhw1/chargeDuration = 60 mins
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 60
unitOfMeasure => mins
minValue => 15
maxValue => 2880
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/dhwCircuits/dhw1/tdMode
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/dhwCircuits/dhw1/tdsetPoint
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/dhwCircuits/dhw1/cpStartph
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/dhwCircuits/dhw1/cpoperationMode
/dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint = 60 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 60
unitOfMeasure => C
minValue => 50
maxValue => 70
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/dhwCircuits/dhw1/extBlocked
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/dhwCircuits/dhw1/highStop
/dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated =
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value =>
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/dhwCircuits/dhw1/status = ACTIVE
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /dhwCircuits/dhw1/status
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => ACTIVE
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/gateway/uuid = 559350241
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /gateway/uuid
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 559350241
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/userpassword
/gateway/versionFirmware = 04.07.07
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /gateway/versionFirmware
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 04.07.07
================ ARRAY/OBJECT END ================
/gateway/versionHardware = iCom_Low_NSC_v1
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /gateway/versionHardware
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => iCom_Low_NSC_v1
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/boschSHPassword
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/portalPassword
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/knxPassword
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/haiPassword
/gateway/DateTime = 2021-08-17T13:25:56
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /gateway/DateTime
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 2021-08-17T13:25:56
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/instPassword
/gateway/instAccess = off
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /gateway/instAccess
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => off
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/gateway/instWriteAccess = off
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /gateway/instWriteAccess
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => off
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/version
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/update/version
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/update/request
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/update/strategy
/gateway/update/status = completed
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /gateway/update/status
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => completed
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/logging/switch
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/logging/reqBusVar
/gateway/logging/userAcceptance = true
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /gateway/logging/userAcceptance
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => true
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint = 30 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 30
unitOfMeasure => C
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature = 26.9 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 26.9
unitOfMeasure => C
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatingCircuits/hc1/operationMode = manual
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/operationMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => manual
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint = 5 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 5
unitOfMeasure => C
minValue => 5
maxValue => 30
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint = 90 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 90
unitOfMeasure => C
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint = 5 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 5
unitOfMeasure => C
minValue => 5
maxValue => 30
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint = -1 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => -1
unitOfMeasure => C
minValue => 5
maxValue => 30
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatingCircuits/hc1/roomtemperature = 16.1 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 1
value => 16.1
unitOfMeasure => C
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram = A
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => A
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
type => switchProgram
setpointProperty => Array
maxNbOfSwitchPoints => 14
maxNbOfSwitchPointsPerDay => 2
switchPointTimeRaster => 15
writeable => 1
switchPoints => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
type => switchProgram
setpointProperty => Array
maxNbOfSwitchPoints => 14
maxNbOfSwitchPointsPerDay => 2
switchPointTimeRaster => 15
writeable => 1
switchPoints => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco = 5 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 5
unitOfMeasure => C
minValue => 5
maxValue => 5
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2 = 5.5 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 5.5
unitOfMeasure => C
minValue => 5.5
maxValue => 30
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatingCircuits/hc1/pumpModulation = 10 %
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 10
unitOfMeasure => %
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/designTemp
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/roomTempOffset
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/controlType
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/roomInfluence
/heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor = 0 %
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => %
minValue => 1
maxValue => 100
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/setpointOptimization
/heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode = cooling
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => cooling
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/actualHumidity
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/cooling/roomTempSetpoint
/heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode = cooling
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => cooling
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated =
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value =>
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatingCircuits/hc1/status = ACTIVE
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatingCircuits/hc1/status
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => ACTIVE
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/info
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/info
type => systeminfo
recordable => 0
writeable => 0
values => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/actualModulation = 0 %
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/actualModulation
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => %
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/burnerModulationSetpoint = 0 %
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/burnerModulationSetpoint
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => %
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/flameStatus = off
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/flameStatus
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => off
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/CHpumpModulation = 10 %
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/CHpumpModulation
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 10
unitOfMeasure => %
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/actualSupplyTemperature = 26.9 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/actualSupplyTemperature
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 26.9
unitOfMeasure => C
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/powerSetpoint = 0 %
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/powerSetpoint
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => %
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/fanSpeed_setpoint = 0 rpm
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/fanSpeed_setpoint
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => rpm
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/ChimneySweeper = off
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/ChimneySweeper
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => off
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/numberOfStarts = 2829
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/numberOfStarts
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 2829
unitOfMeasure =>
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/supplyTemperatureSetpoint = 90 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/supplyTemperatureSetpoint
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 90
unitOfMeasure => C
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/applianceSupplyTemperature = 24 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/applianceSupplyTemperature
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 24
unitOfMeasure => C
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/nominalCHPower = 24 kW
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/nominalCHPower
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 24
unitOfMeasure => kW
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/nominalDHWPower = 24 kW
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/nominalDHWPower
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 24
unitOfMeasure => kW
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/smartGridMode
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/evuActive
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/elecSolarCollectorActive
/heatSources/poolTemperature = -3276.8 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/poolTemperature
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => -3276.8
unitOfMeasure => C
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/outdoorType
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/indoorType
/heatSources/delayTimer
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/delayTimer
type => arrayData
writeable => 0
recordable => 0
values => Array
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/heating/extBlocked
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/Source/Compressor/extBlocked
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/Source/Compressor/power
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/Source/eHeater/extBlocked
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/Source/eHeater/dhw
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/Source/eHeater/status
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/sensors/evaporatorTemp
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/sensors/compressorTemp
/heatSources/workingTime/totalSystem = 56661028 s
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/workingTime/totalSystem
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 56661028
unitOfMeasure => s
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/workingTime/secondBurner = 0 mins
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/workingTime/secondBurner
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => mins
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/workingTime/centralHeating = 0 mins
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/workingTime/centralHeating
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => mins
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/energyMonitoring/consumption = 61483672 kWh
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/energyMonitoring/consumption
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 61483672
unitOfMeasure => kWh
minValue => 0
maxValue => 135780000
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/energyMonitoring/correctionFactor = 1
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 1
unitOfMeasure =>
minValue => 0.7
maxValue => 1.3
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel = 0 kWh
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => kWh
minValue => 0
maxValue => 135780000
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/energyMonitoring/minTankLevel = 0 kWh
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => kWh
minValue => 0
maxValue => 135780000
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/energyMonitoring/tankLevel = 0 kWh
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/energyMonitoring/tankLevel
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => kWh
minValue => 0
maxValue => 135780000
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/energyMonitoring/startDateTime = 2021-08-16T12:14:36
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/energyMonitoring/startDateTime
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 2021-08-16T12:14:36
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/hs1/info
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/hs1/info
type => systeminfo
recordable => 0
writeable => 0
values => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/hs1/type = Heatpump
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/hs1/type
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => Heatpump
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/hs1/actualModulation = 0 %
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/hs1/actualModulation
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => %
================ ARRAY/OBJECT END ================
/heatSources/hs1/flameStatus = off
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /heatSources/hs1/flameStatus
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => off
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/ch/energyMonitoring/outputProduced
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/ch/energyMonitoring/eheater
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/ch/energyMonitoring/compressor
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/ch/energyMonitoring/workingTime
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/ch/energyMonitoring/numberOfStarts
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/dhw/energyMonitoring/outputProduced
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/dhw/energyMonitoring/eheater
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/dhw/energyMonitoring/compressor
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/dhw/energyMonitoring/workingTime
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/dhw/energyMonitoring/numberOfStarts
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/pool/energyMonitoring/outputProduced
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/pool/energyMonitoring/eheater
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/pool/energyMonitoring/compressor
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/pool/energyMonitoring/workingTime
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/pool/energyMonitoring/numberOfStarts
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/cooling/extBlocked
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/cooling/energyMonitoring/consumedEnergy
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/cooling/energyMonitoring/outputProduced
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/cooling/energyMonitoring/compressor
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/cooling/energyMonitoring/workingTime
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/cooling/energyMonitoring/numberOfStarts
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/total/energyMonitoring/consumedEnergy
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/total/energyMonitoring/outputProduced
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/total/energyMonitoring/eheater
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/total/energyMonitoring/compressor
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/total/energyMonitoring/workingTime
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/total/energyMonitoring/numberOfStarts
/recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
type => yRecording
writeable => 0
recordable => 0
recordedResource => Array
interval =>
sampleRate =>
recording-type => actual
recording => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/recordings/heatSources/total/energyMonitoring/consumedEnergy
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /recordings/heatSources/total/energyMonitoring/consumedEnergy
type => yRecording
writeable => 0
recordable => 0
recordedResource => Array
interval =>
sampleRate =>
recording-type => actual
recording => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/recordings/heatSources/total/energyMonitoring/outputProduced
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /recordings/heatSources/total/energyMonitoring/outputProduced
type => yRecording
writeable => 0
recordable => 0
recordedResource => Array
interval =>
sampleRate =>
recording-type => actual
recording => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/recordings/heatSources/total/energyMonitoring/eheater
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /recordings/heatSources/total/energyMonitoring/eheater
type => yRecording
writeable => 0
recordable => 0
recordedResource => Array
interval =>
sampleRate =>
recording-type => actual
recording => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/recordings/heatSources/total/energyMonitoring/compressor
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /recordings/heatSources/total/energyMonitoring/compressor
type => yRecording
writeable => 0
recordable => 0
recordedResource => Array
interval =>
sampleRate =>
recording-type => actual
recording => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
type => yRecording
writeable => 0
recordable => 0
recordedResource => Array
interval =>
sampleRate =>
recording-type => actual
recording => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp
type => yRecording
writeable => 0
recordable => 0
recordedResource => Array
interval =>
sampleRate =>
recording-type => actual
recording => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/brand = unknown
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/brand
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => unknown
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/systemType = NSC_ICOM_GATEWAY
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/systemType
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => NSC_ICOM_GATEWAY
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/bus = EMS2_0
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/bus
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => EMS2_0
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/system/busReq
/system/info
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/info
type => systeminfo
recordable => 0
writeable => 0
values => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/minOutdoorTemp = -16 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/minOutdoorTemp
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => -16
unitOfMeasure => C
minValue => -35
maxValue => 10
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/healthStatus = ok
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/healthStatus
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => ok
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/sensors/temperatures/outdoor_t1 = 18.1 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/sensors/temperatures/outdoor_t1
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 1
value => 18.1
unitOfMeasure => C
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint = 90 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 90
unitOfMeasure => C
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/sensors/temperatures/supply_t1 = 26.9 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/sensors/temperatures/supply_t1
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 26.9
unitOfMeasure => C
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/sensors/temperatures/switch = 26.9 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/sensors/temperatures/switch
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 26.9
unitOfMeasure => C
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/appliance/actualSupplyTemperature = 26.9 C
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/appliance/actualSupplyTemperature
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 26.9
unitOfMeasure => C
state => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/holidayModes/hm1/startStop = 2016-09-29/2016-10-02
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm1/startStop
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 2016-09-29/2016-10-02
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/holidayModes/hm1/assignedTo
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm1/assignedTo
type => arrayData
writeable => 1
recordable => 0
values => Array
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/holidayModes/hm1/hcMode = OFF
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm1/hcMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => OFF
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/holidayModes/hm1/dhwMode = OFF
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm1/dhwMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => OFF
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/system/holidayModes/hm1/delete
/system/holidayModes/hm2/startStop = 2009-01-01/2009-01-01
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm2/startStop
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 2009-01-01/2009-01-01
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/holidayModes/hm2/assignedTo
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm2/assignedTo
type => arrayData
writeable => 1
recordable => 0
values => Array
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/holidayModes/hm2/hcMode = ECO
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm2/hcMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => ECO
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/holidayModes/hm2/dhwMode = OFF
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm2/dhwMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => OFF
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/system/holidayModes/hm2/delete
/system/holidayModes/hm3/startStop = 2009-01-01/2009-01-01
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm3/startStop
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 2009-01-01/2009-01-01
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/holidayModes/hm3/assignedTo
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm3/assignedTo
type => arrayData
writeable => 1
recordable => 0
values => Array
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/holidayModes/hm3/hcMode = ECO
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm3/hcMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => ECO
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/holidayModes/hm3/dhwMode = OFF
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm3/dhwMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => OFF
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/system/holidayModes/hm3/delete
/system/holidayModes/hm4/startStop = 2009-01-01/2009-01-01
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm4/startStop
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 2009-01-01/2009-01-01
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/holidayModes/hm4/assignedTo
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm4/assignedTo
type => arrayData
writeable => 1
recordable => 0
values => Array
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/holidayModes/hm4/hcMode = ECO
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm4/hcMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => ECO
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/holidayModes/hm4/dhwMode = OFF
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm4/dhwMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => OFF
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/system/holidayModes/hm4/delete
/system/holidayModes/hm5/startStop = 2009-01-01/2009-01-01
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm5/startStop
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 2009-01-01/2009-01-01
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/holidayModes/hm5/assignedTo
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm5/assignedTo
type => arrayData
writeable => 1
recordable => 0
values => Array
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/holidayModes/hm5/hcMode = ECO
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm5/hcMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => ECO
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/system/holidayModes/hm5/dhwMode = OFF
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /system/holidayModes/hm5/dhwMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => OFF
allowedValues => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/system/holidayModes/hm5/delete

mach ich. Wenn man damit auch die ganzen Zählerstände abrufen könnte, wäre das Bombe…

Moin @sirsydom,

danke für die Daten. Boui meint vermutlich diesen Thread EMS Bus Gateway - Heizungssteuerung via MQTT - IPSymcon Einbindung/Modul ?

Gruß
Hans

Alles, was möglich ist und wird immer noch weiterentwickelt.

Das kommt aktuell bei meiner Konf an.





sieht schon interessant aus. Aber mein HMC300 Regler / Logatherm WP sind nicht direkt unterstützt.
Überlege ob ich mir mal ein EMS Interface vom bbq bestelle…

Hallo,

ich habe mir auch ein KM200 zugelegt, bekomme aber keine Verbindung.
Das KM200 leuchtet dauerhaft grün, hat also Netz- und Busverbindung.
Das Modul habe ich aus dem Modulstore installiert und in der Instanz die Werte für

  • Host = lokale IP
  • Port = vorgegebene 80, aber auch probiert mit 5222 und 5223
  • Gateway-Passwort mit und ohne Bindestriche
  • persönliches Passwort
    eingegeben.
    Ich bekomme aber immer nur „Zugriff fehlgeschlagen“.

Irgendwelche Ideen, wo ich da falsch liege?
Mit der Buderus-App bekomme ich mit diesen Daten eine Verbindung.
Hardware-Version des KM200 ist v1, Firmware ist laut App die 01.07.01. (vielleicht zu alt?)

Grüße
Frank

Moin,

ich irgendwie ein Problem mit dem KM200.
ich kann es nicht mal mehr löschen.

Zahnrad:


Ausrufezeichen:

Löschen:

Ich würde mich freuen wenn mir jemand sagen kann woran das liegt :slight_smile:
danke.

Hallo zusammen,

die aktuell verbauten Buderus Heizungen werden alle soweit mir bekannt nur noch mit dem Kommunikationsmodul MX300 ausgestattet bzw. ausgeliefert. Kann mir da jemand sagen ob das aktuell angebotene Modul für IPS auch mit diesem funktioniert ?

Ich habe eine neue Heizung bekommen und das Modul wird spätestens bis Q3 diesen Jahres nachgeliefert und würde die Heizung sehr gern in ips einbinden.

Ich weiß nicht, wie deine „aktuelle“ Buderus genau heißt. Aber meine WPS-K ist mit dem WLAN Modul von https://husdata.se/ am CAN-Bus dran und ich kann in IPS über 50 Werte per MQTT verarbeiten.

Meine aktuell neu verbaute Heizung ist eine Buderus KB195i mit RC310 logano plus wo dann später wenn es dann geliefert wird das wlan Modul mx300 dran angeschlossen wird. Laut Heizungsbauer soll wohl auch KNX darüber kein Problem sein. Ich lasse mich mal überraschen.

Ich hatte das Modul letztes Jahr in Betrieb. Irgendwann hatte es aber keine Verbindung mehr. Neuinstallation klappte, aber ich bekomme immer den Fehler: „Zugriff fehlgeschlagen“, wenn ich den Zugriff prüfen Button betätige. Über die Buderus-App vom Handy aus komme ich ohne Probleme über das KM200 Modul auf die Anlage.
Wie bekomme ich das wieder ans Laufen, so dass ich die Parameter wieder auslesen kann?

Hallo zusammen,
nach dem Update des KM200 Moduls kann ich zwar den Zugriff noch verifizieren, aber sobald ich auf Daten aktualisieren drücke kommt „instance is inactive - server error“.

Rückschritt auf BETA brachte auch keine Änderung.
Sprich 1.18.1 hat mir aktuell die perfekt laufende KM200 Integration gekillt.
Mögt Ihr noch einmal drauf schauen ?
Gruss
B71

Hallo,
leider funktioniert bei meinem Junkers MB LAN nach Udate auf 1.8.2 auch keine Verbindung mehr.

GetData | got error=Array( [type] => 2 [message] => file_get_contents(http://IPMBLAN:80/system/healthStatus): failed to open stream: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat. [file] => D:\IP-Symcon\modules.store\demel42.buderus.km200\BuderusKM200\module.php [line] => 857)

MaintainStatus | change status to 210(Instance is inactive (server error))

Deinstallation und Neuinstallation brachte keinen Erfolg. Zugriff über die HomeCon App läuft noch „problemlos“.
Gruß, Sven

Hallo,
kann ich leider auch bestätigen, was Bernardo71 und Feiler geschrieben haben.

Hat schon jemand Erkenntnisse, was da beim Update schiefläuft ?

Gruß,
Fred

KNX10 → https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/buderus-gateway-knx-10-zur-einbindung-der-heizung-in-ein-knx-automationssystem.html?cq_net=x&cq_cmp=17618869098&cq_src=google_ads&gclid=Cj0KCQjwhsmaBhCvARIsAIbEbH5amMivhDv0Eers4YmjbklzeqoNnGpr85T8nV4xELxjs2bzWIipQVUaAmBbEALw_wcB&cq_plt=gp

Alles andere ist nur gebastelt. Werde die Tage mal genauere Infos hierzu veröffentlichen…

Alternativ könnte ich mir noch 0-10V vorstellen…
image

Zwei Datenpunkte/Variablen für die Rücklauftemperatur werden bei der Abfrage nicht aktualisiert, da anscheinend nicht unterstützt.
Diese beiden habe ich gelöscht, nun funktioniert wieder alles wie gewohnt.