Binäreingang für Strom/Gaszähler von EIB auslesen

Hallo,

ich hab einen MDT 8-fach Binäreingang installiert, um die S0 Impulse von Strom und Gaszähler zu erfassen, funktioniert so weit auch.

Den Binäreingang kann ich so konfigurieren, dass er alle x Impulse sendet…ist für mich aber nicht sonderlich hilfreich.

Ich würd den Binäreingang mit IPS lieber alle 60 Sekunden abfragen, hab jedoch in der Befehlsreferenz nichts gefunden…man kann da anscheinend nur auf den Bus schreiben, aber nicht lesen.

Geht das überhaupt?
Danke.

Ok, hab’s selbst gelöst, bin durch zufälliges ausprobieren aufgrund eines posts draufgekommen.
Mit eib_statusread kann man die ga vom Bus und somit den zählerstand in ips bringen.

Schade, dass das nirgends in der Doku steht…den Befehl gibt’s dort nicht mal…