Hallo Freunde
Ein Bekannter von mir hat sich gebraucht ein Fronius TS 63A Smartmeter besorgt und liest es direkt - also nicht über den Wechselrichter - per Modbus-RTU aus.
Prinzipiell klappt es ja, aber die Beschreibung einiger Register fehlt. Hat jemand von euch zufällig eine komplette API Beschreibung von dem Teil ?
Er verwendet zwar kein IPS, falls es aber heir irgendwo ein pasendes Scrip oder Modul für das Teil gibt würde ichs ihm passend übersetzen.
Wie gesagt, es geht nur um das nackte Smartmeter per Modbus RTU - ohne Wechselrichter.
schönen Dank schon mal
Bernhard
Ich bin aktuell mit dem selben Projekt beschäftigt.
@bbernhard Bist Du hier schon weiter gekommen?
Ich habe mit einem Modbus Master versucht einige Register ausfindig zu machen, allerdings gestaltet sich das ganz schön aufwändig.
Hast Du eine Übersicht über die Datenpunkte des SmartMeters?
Beim internen Symbox Modbus bekomme ich die Fehlermeldung „Zeitüberschreitung“. Alle Parameter entsprechenden den bereits mit dem Master getesteten.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee warum die Verbindung nicht funktioniert?
Ein weiteres Gerät läuft bereits - die Physik sollte also passen.
Gruß
Dominik
Servus
Mein Kollege hat sich dann einiges selbst re-engineered. Soweit läuft bei ihm alles wesentliche.
Ob er wirklich „alle“ Datenpunkte hat weiß ich aber nicht.
Kann ihn gerne mal fragen sobald er außm Urlaub zurück ist.
gruß
bb
Super, danke! Das wäre nett!
Habe aktuell nur den Istwert des Bezugs (Reg. 40041)
Wenn mehr Werte bekannt sind würde ich mich gern mal an einem ersten Modul versuchen.
Danke schonmal und einen schönen Abend!
Dominik
Der Aufwand des Reengineering hat sich gelohnt.
Anbei eine Liste der Modbus-Register des Fronius TS65A-3 SmartMeters.
ModBus Register |
Name Wert |
Divisor |
Einheit |
Erläuterung |
|
|
|
|
|
40001 |
L1-N |
100 |
V |
|
40003 |
L2-N |
100 |
V |
|
40005 |
L3-N |
100 |
V |
|
40007 |
L1-2 |
100 |
V |
|
40009 |
L2-3 |
100 |
V |
|
40011 |
L3-1 |
100 |
V |
|
40013 |
I L1 |
1000 |
A |
|
40015 |
I L2 |
1000 |
A |
|
40017 |
I L3 |
1000 |
A |
|
40019 |
P L1 |
10000 |
kW |
|
40021 |
P L2 |
10000 |
kW |
|
40023 |
P L3 |
10000 |
kW |
|
40037 |
U L-N |
10 |
V |
|
40039 |
U L-L |
10 |
V |
|
40041 |
P aktuell |
10 |
W |
|
40046 |
C=-1 / I=1 |
? |
- |
noch in Prüfung |
40047 |
cos phi L1 |
100 |
- |
cos phi L1 |
40048 |
cos phi L2 |
100 |
- |
cos phi L2 |
40049 |
cos phi L3 |
100 |
- |
cos phi L3 |
40050 |
f |
1 |
Hz |
Netzfrequenz |
40053 |
P entn. kum. |
10 |
kWh |
Entnommene Wirkleistung |
40055 |
S entn. kum. |
10 |
kVAr |
Entnommene Blindleistung |
40079 |
P einsp. kum. |
10 |
kWh |
|
Die Angaben sind ohne Gewähr!
Wenn jemand weitere Erkenntnisse hat, freue ich mich natürlich über einen Austausch hier im Forum.
Viel Erfolg!
1 „Gefällt mir“