Im zuge meines LAN Adapter nach CCU2 Umzuges suche ich eine Möglichkeit einen HM-Aktor über eine Direktverbindung Bewegungsmelder / Aktor zeitweise (bei Bewegung) und über einen HM-Taster oder iPS auf Dauer EIN zu schalten. Das DauerEIN soll vorrangig sein. Irgendwo hatten wir das schon mal aber ich finde es wiedermal nicht.
Wer weiss mehr?
Hab auf die Schnelle auch nix gefunden, je nach Aktor (steht leider nicht dabei) gibt es auch das hier:
http://www.homematic-inside.de/blog/news/item/neue-up-aktoren-fuehren-erweiterte-verknuepfungen-ein
Gruß
Bruno
Ich kenne z.Z. nur zwei, der UP-Dimmer für Markenschalter, und der PWM-Dimmer.
Der Schaltaktor für Markenschalter kann es nicht.
Meine Flurbeleuchtung habe ich mit dem Dimmer und den Virtuellen Kanälen genauso umgesetzt.
Michael
für mich klingt das nach einem IPS Programm…
Gesehen? … Tellerrand
Und kaum schaut man ne Minute länger
Genau das habe ich per Direktverknüpfung (CCU1) von 2 Bewegungsmeldern und einem 2-fach-UP-Schaltaktor realisiert…
-
Direktverknüpfung:
-
Einstellung Bewegungsmelder:
-
Einstellung Aktor:
Ohne Bewegungsmelder Licht schalten geht über Webfront, direkt an den Aktor und bleibt dann auch EIN, egal was die Bewegungsmelder senden (Vorrang).