1x FHT,2x Stellantriebe ?

Hallo,

kann ich mir eigentlich auch die Position einen zweiten an die FHT, angemeldeten Stellantriebs, anzeigen lassen?

Die Ventilantriebe werden immer gleichmäßig geöffnet.
D.h. es gibt nur eine Ventilposition.

ausser, für einen wurde ein offset programmiert um zb unterschiedl heizwirkungen zu erreichen

Du hast Recht!
Damit hatte ich mich noch garnicht beschäftigt, bzw. es ist zu lang her, deshalb war mir das jetzt garnicht bewusst, dass es die Möglichkeit gibt.
Aber ich habe gerade nochmal in der Bedienungsanleitung nachgelesen.

Danke,
offset wuste ich, Mir war nur nicht klar ob es zwei Ventilpositionen gibt.

Hallo Horst,

die am Ventil angezeigte Position ist trotz eingestellten Offset bei mir immer gleich. Dennoch funktioniert die Offset-Einstellung.

Wir hatten das Thema schon vor einiger Zeit (2-3 Jahre) mal diskutiert. Nach einhelliger Meinung scheint der Regler den Offset zusätzlich mit der Position zum Ventil zu übertragen. Das kümmert sich dann wohl selbstständig um die geänderte „physische“ Position ohne es als Wert anzuzeigen.

Grüße
Fabian

Hallo Fabian,

danke für den Hinweis.