1-Wire operation failed: CRC failure

Hallo Paresy,
schaut nicht gut aus, hab immer noch die Fehler. Nur die Anzahl hat ein wenig geringer.
Als Anlage die aktuellen Fehler

Was ist die Ursache für diese Fehler??

Grüße
andrge

Du schreibst oben was von schnellerem Rechner. Der Atom ist aber definitiv langsamer als der Pentium M. Dürfte so auf Celeron M 900 Niveau liegen. Zum Vergleich habe ich auf die Schnelle mal ein Ranking mit SuperPI rausgesucht (Erster Benchmark von Intels Silverthorne - 04.03.2008 - ComputerBase).

Hallo Horst,

im Prinzip hast du Recht was die Rechenleistung betrifft, nur war bei mir durch Speedstep, reduzierte Corespannung und eine langsames IDE Interface das Gesamtsystem langsammer als der aktuelle Atom. Ach verbraucht das von mir ausgewählte Atomboard (ohne ICH7!) in Summe weniger als das alte Pentium M Board.

Grüße
andrge

Problem kann einfach ein schlechter USB Controller sein, schlechte USB Controller Treiber… ein schlechter 1-Wire Treiber…

Seit ich letztens mit Torro feststellen musste, dass der 1-Wire Stick zeitkritisch ist, kann fast alles ein Grund sein, dass es mal geht und mal nicht.

paresy

Hallo Paresy
hab mal testweise den 1-wire Treiber Version 4.02 installiert. vielleicht hilft´s

Grüße
Andrge

Hallo Paresy,

ich hab ein Biosupdate gemacht, nun ist der Fehler verschwunden.

Das Update des TMEX Treibers von V0.00 auf den neuen 4.02 hat kein Erfolg gebracht, hat aber auch nicht geschadet. Ist anscheinend wieder ein aktueller, nicht limitierter (UD) Treiber.

Grüße und vielen Dank für den guten Support!!

Andrge

Hallo Paresy,

ich habe nochmals eine Frage zu der „CRC-Failer“ Meldung. Was soll diese laut Software aussagen oder kommt diese vom TEMX Treiber direkt?

Ich habe bei DS2450 Bausteinen nun den Fehler wenn diese mit einem ca. 10 cm langen Kabel an dem USB-Adapter gesteckt sind.
Mein Verdacht sind Kabelreflektionen.

Grüße
Andreas

Der Fehler sagt einfach, dass die Datenpakte die IP-Symcon erhalten hat nicht mit der mitgelieferten Checksumme übereinstimmen - was ab und zu mal passieren könnte.

paresy

Hallo andrge

Ich habe das selbe Problem wie du vor paar Jahren.
Mein 1-Wire netz ist Wunderbar gelauben, vielleicht 10 Fehler die Woche.
Nur ganz uhr Plötzlich ohne jegliche Änderung habe ich Tausende von „1-Wire operation failed“ Fehler (Anhang) und ich weis nich woher.

Kannst du mir helfen.

Danke
Markus

…na ganz ohne nix wird es nicht gekommen sein.

  • Neue Software?
  • Neue Hardware am/im Rechner?
  • Irgendwelche Updates?

Grüße
Andrge

Ob wohl ja habe eine defekte Festplatte aus dem Raid 1 getauscht gegen eine Baugleiche.

Aber nicht die auf der IPS installiert ist.

Aber sonst habe ich wirklich nichts geändert.

Hilfe !!!

Markus

Naja, es ist immer scheinbar ein Port von einem/mehreren 2408:

Speicher und Gartenhaus.

Ist es ein Baustein?

Speicher, Gartenhaus… ist dort jetzt kalt?

Shutter Control um 13:00…, spielt dort Speicher Gartenhaus auch mit?

Gruß Helmut

Speicher uns Gartenhaus sind zwei unterschiedliche Bausteine eine rim Gartenhaus und einer auf dem Speicher und ja dort ist kalt, 3°C

Der Shutter ist ebenfalls auf dem Speicher.

Kann es Probleme mit der Kälte geben?

Markus

Hallo Markus,

nein, die Kälte ist kein Problem.

Überprüfe doch mal alle Kabelverbindungen zu den betroffenen Modulen.
Sind diese in Ordnung? Keine Kabelisolationen in Klemmsteinen eingequetscht?
Feuchtigkeit in Steckern (Gartenhaus)?

Grüße
Andrge

Der DS ist nicht so von Kälte betroffen, Netzteile könnten aber schon Probleme machen.

Hilft nix ausser:
Messen, prüfen und ausschließen, wie bei Günter J.
Gruß Helmut

So habe jetzt alles zig mal geprüft, keine Veränderung.

Aber Schalten und sonst alles geht wenn ich im webfront bin

Bemerke die fehler nur in der Konsole

Markus

Bitte schicken Sie mir Ihre Festnetznummer per PM oder mail, dann können wir ein wenig „plauschen“.

Grüße
Andrge

Hi,

hast du vielleicht an den Rechner auf dem IPS läuft ein zusätzliches USB-Gerät angehängt? Das war bei mir der Auslöser für echt heftige und unregelmäßige 1-wire Aussetzer?!

…wir haben verschiedene Punkte besprochen. Markus möchte Rückmeldung zur Ursache geben.

Grüße
Andrge

Also hier meine Rückmeldung.

Habe jetzt diverse Tests durchgeführ und festgestellt das der 1-Wire sehr begrenzt bezüglich den 2408ern und einem schnellem Polling ist.
Bei 13 1820ern und zwei 2408ern bei einem Polling der 2408ern von 3 sec. läuft alles recht stabil. Sobald ein weiteres 2408er dazu kommt ist der Bus überlastet und steigt früher oder später aus.

Also das 1-Wire System ist für Temperaturen etc. ideal aber zum schalten und besonders Befehle schnell empfangen nicht geeignet.

Ich werde jetzt auf Wago mit 48 Eingängen und 48 Ausgängen umsteigen und habe dadurch genug reserve für viele weitere Spielereien, das wäre mit 1-Wire in den Dimensionen nicht möglich.

Ich werde das 1-Wire für die Temperaturmessung mit ca. (max.) 25 DS1820 weiter betreiben aber halt nur dafür.

Danke für eure Mühe besonders Andreas.

Markus