Wago 750-842 Modbus/TCP Socket getrennt

Das Problem ist prinzipiell die veränderte Ansteuerung von TCP/IP in Windows 7. Damit scheint sich die Modbus Kommunikation zu stören.

Gibt es Möglichkeiten das zu umgehen? :confused:
Wenn das so ist werde ich ja nicht der einzige sein der dieses Problem hat (bekommen wird).

Habe übrigens auch die aktuelle Beta erfolglos getestet :frowning:

Also ich hatte bissher nie solche Probleme mit Modbus…Modbus ist ein ganz normlaes TCP/IP Protokol.

Und ich benutze Modbus sehr oft!

Evtl liegt es an der Hardware oder irgendwer will den Port auch nutzen (502).

ein neuer versuch …
Was ich jetzt mal versucht habe ist den TCP gegen einen UDP Socket zu Tauschen und siehe da es funktioniert.
wenn ich IPS (bzw den Server) neu startet tauscht das IPS den Udp-Socket allerdings automatisch gegen einen TCP-Socket. Bekommt man das auf eine einfache Art heraus?

Hast du nach dem Neustart auch gewartet bis die Settings geschrieben wurde ?
(Timer Ansicht zeigt die nächste/letzte Savesettings an)
Michael

das wird automatisch bei jedem Start gemacht

Beim Start? Was soll das bringen :wink:
Oder worauf bezieht sich deine Antwort?
Michael

wenn ich mir das Logfile von IPS anschaue wird dort beim Starten der UDP-Socket automatisch durch einen TCP-Socket getauscht. Ich gehe mal davon aus, dass es daran liegt, dass das ModBus-Gateway einen TCP-Socket verlangt.
Da es scheinbar auch mit einem UDP-Socket funktioniert ist es wohl ein Feature was bei mir als Bug wirkt …