Status wird nicht mehr aktualisiert bei Betätigung am Aktor

Bei verschiedenen Z-Wave Switches gab es in den letzten Wochen Probleme, die Gerätekonfiguration aufzurufen. Da ich in der letzten Zeit keine Gelegenheit hatte, das im Detail zu analysieren wollte ich eigentlich dieses Wochenende das Thema auf die Agenda nehmen - mit dem letzten Update wurde das aber anscheinend gefixt - vielen Dank dafür.

Bei dieser Gelegenheit habe ich mir noch einmal meinen ZHC5002 6-fach Schalter angeschaut. Leider gibt es weiterhin auf den Unterkanälen keine Updates. Ich habe nochmal exemplarisch für Unterkanal 6 einen Dump beigefügt - vielleicht kann man das ja irgendwie Symcon beibringen…

Kanal 6 EIN:


TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) Class (5B): CENTRAL_SCENE | <ETX>ã<NUL><ACK>
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) Class (5B): CENTRAL_SCENE | 03 E3 00 06 
TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><ACK><NUL> <ETX>ÿ
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 06 00 20 03 FF 
TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) MCed (20): BASIC | <ETX>ÿ
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) MCed (20): BASIC | 03 FF 
TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | <EOT><NUL>9<BEL> <ETX>ÿ
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | 04 00 39 07 20 03 FF 
TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><ACK><NUL> <SOH>ÿ
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 06 00 20 01 FF 
TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) MCed (20): BASIC | <SOH>ÿ
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) MCed (20): BASIC | 01 FF 
TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | <EOT><NUL>9<BEL> <SOH>ÿ
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | 04 00 39 07 20 01 FF 
TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><ACK><NUL>%<SOH>ÿ
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 06 00 25 01 FF 
TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) MCed (25): SWITCH_BINARY | <SOH>ÿ
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) MCed (25): SWITCH_BINARY | 01 FF 
TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | <EOT><NUL>9<BEL>%<SOH>ÿ
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | 04 00 39 07 25 01 FF 
TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><ACK><NUL>(<SOH>
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 06 00 28 01 
TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) MCed (28): SWITCH_TOGGLE_BINARY | <SOH>
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) MCed (28): SWITCH_TOGGLE_BINARY | 01 
TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | Invalid data length (Expected: 6, Actual: 2) | <EOT><NUL>9<ACK>(<SOH>
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | Invalid data length (Expected: 6, Actual: 2) | 04 00 39 06 28 01 
TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) Unsupported (28): SWITCH_TOGGLE_BINARY | <SOH>
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) Unsupported (28): SWITCH_TOGGLE_BINARY | 01 
TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><ACK><NUL>&<SOH>ÿ<NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 06 00 26 01 FF 00 
TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) MCed (26): SWITCH_MULTILEVEL | <SOH>ÿ<NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | (R) MCed (26): SWITCH_MULTILEVEL | 01 FF 00 
TXT: 08.08.2020, 16:09:48 | Invalid data length (Expected: 8, Actual: 4) | <EOT><NUL>9<BS>&<SOH>ÿ<NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:09:48 | Invalid data length (Expected: 8, Actual: 4) | 04 00 39 08 26 01 FF 00

Kanal 6 AUS:


TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (5B): CENTRAL_SCENE | <ETX>ä<NUL><ACK>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (5B): CENTRAL_SCENE | 03 E4 00 06 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><ACK><NUL> <ETX><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 06 00 20 03 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) MCed (20): BASIC | <ETX><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) MCed (20): BASIC | 03 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | <EOT><NUL>9<BEL> <ETX><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | 04 00 39 07 20 03 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><ACK><NUL> <ETX><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 06 00 20 03 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) MCed (20): BASIC | <ETX><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) MCed (20): BASIC | 03 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | <EOT><NUL>9<BEL> <ETX><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | 04 00 39 07 20 03 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><ACK><NUL> <ETX><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 06 00 20 03 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) MCed (20): BASIC | <ETX><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) MCed (20): BASIC | 03 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | <EOT><NUL>9<BEL> <ETX><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | 04 00 39 07 20 03 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><ACK><NUL> <ETX><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 06 00 20 03 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) MCed (20): BASIC | <ETX><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) MCed (20): BASIC | 03 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | <EOT><NUL>9<BEL> <ETX><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | 04 00 39 07 20 03 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><ACK><NUL> <SOH><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 06 00 20 01 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) MCed (20): BASIC | <SOH><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) MCed (20): BASIC | 01 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | <EOT><NUL>9<BEL> <SOH><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | 04 00 39 07 20 01 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><ACK><NUL>%<SOH><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 06 00 25 01 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) MCed (25): SWITCH_BINARY | <SOH><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) MCed (25): SWITCH_BINARY | 01 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | <EOT><NUL>9<BEL>%<SOH><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | Invalid data length (Expected: 7, Actual: 3) | 04 00 39 07 25 01 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><ACK><NUL>(<SOH>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 06 00 28 01 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) MCed (28): SWITCH_TOGGLE_BINARY | <SOH>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) MCed (28): SWITCH_TOGGLE_BINARY | 01 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | Invalid data length (Expected: 6, Actual: 2) | <EOT><NUL>9<ACK>(<SOH>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | Invalid data length (Expected: 6, Actual: 2) | 04 00 39 06 28 01 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Unsupported (28): SWITCH_TOGGLE_BINARY | <SOH>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Unsupported (28): SWITCH_TOGGLE_BINARY | 01 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | <CR><ACK><NUL>&<SOH><NUL><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) Class (60): MULTI_CHANNEL | 0D 06 00 26 01 00 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) MCed (26): SWITCH_MULTILEVEL | <SOH><NUL><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | (R) MCed (26): SWITCH_MULTILEVEL | 01 00 00 
TXT: 08.08.2020, 16:10:11 | Invalid data length (Expected: 8, Actual: 4) | <EOT><NUL>9<BS>&<SOH><NUL><NUL>
HEX: 08.08.2020, 16:10:11 | Invalid data length (Expected: 8, Actual: 4) | 04 00 39 08 26 01 00 00 

Hallo negotiator,

Könntest du bitte netterweise mal deine aktuelle Erfahrung mit ZHC5002 und Symcon mitteilen? Ich hätte an den Teilen Interesse (wenn mich nicht der sehr hohe Preis etwas zurückhalten würde) - aber wenn diese noch immer nicht reibungslos in Symcon funktionieren, dann sind die defintiv zu teuer für den Einsatzzweck :wink:

Danke!
Grüße
Thomas

Sorry für die späte Rückmeldung, aber ich bin nur noch sporadisch hier im Forum unterwegs.
Der ZHC5002 ist klasse, aber leider wird der Schalter von Symcon weiterhin nicht (vollständig) unterstützt. Ich habe dazu neben den Posts im Forum diverse PNs an den Häuptling gesendet, die aber alle im schwarzen Loch verschwunden zu sein scheinen - Rückmeldung gab es jedenfalls überhaupt keine…

Hallo negotiator,

Die selbe Erfahrung musste ich auch machen, Rückmeldung per EMail keine, mit dem selben Fehler, Schalter werden nur teilweise unterstützt.

Mit dem Service tut sich Symcon schwer, auch ein Bezahlter Service mit Fernwartung brachte keinen Erflog.

Huch, gerade etwas verwundert eine Mail vom Forum bekommen, dass ich eine Antwort auf einen Beitrag bekommen habe. Mein Beitrag ist fünf Jahre alt, aber das Problem hat sich seit dem auch nicht gelöst… :cry:

Auch wenn ich mich lange dagegen gewehrt habe, habe ich nach vielen (tollen) Jahren allerdings mittlerweile Symcon den Rücken gekehrt. Das Problem mit dem ZHC5002 (und auch viele andere) haben sich damit gelöst…

Trotzdem Danke für die Zeit hier.