Hallo zusammen,

Mich würde mal eure Meinung zum Thema Rollladen in Knx interessieren. Geht um ein EFH mit 3 Etagen und ca 12 Rollläden das gerade kernsaniert wird.

Ich tendiere hier gerade eher zu einer dezentralen Lösung z.B. mit den MDT JAL-B1UP.02 KNX-Jalousieaktor UP | 1-fach, 4 Binäreingänge. Man würde viele Kabelwege sparen, Fensterkontakte können direkt am Aktor angeschlossen werden + Standard-Rollladentaster. Buskabel muss ja eh überall ins Haus…

Oder lieber doch den Mehraufwand bei der Verkabelung und alles zentral im Schaltschrank im Keller?

Danke für eure Einschätzung.

Viele Grüße  
Stephan

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Ian](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/ian/32/91799_2.png) [@Ian](https://community.symcon.de/u/Ian)\
**Post date:** [22. Februar 2026 um 10:21 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/2 "2026-02-22T10:21:07Z")

</div>

Ich bin eher ein Fan davon alles zentral im Schrank zu haben und nur dann auf dezentral auszuweichen, wenn es nicht anders geht. Das heißt im Neubau alles zentral. Altbau, wo es wesentlich mehr Aufwand bedeuten würde dann auch gerne dezentral. Oder halt bei Nachrüstung bietet sich dezentral definitiv auch besser an.

Wichtig ist am Ende die Dokumentation. Sonst sucht man sich nen Wolf, wenn mal was ist.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![volkerm](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/volkerm/32/29667_2.png) [@volkerm](https://community.symcon.de/u/volkerm)\
**Post date:** [22. Februar 2026 um 12:16 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/3 "2026-02-22T12:16:32Z")

</div>

Bei uns dezentral, gab ohnehin schon grenzwertig viele NYM die unterzubringen waren.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rortner](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/r/22d042/32.png) [@rortner](https://community.symcon.de/u/rortner)\
**Post date:** [22. Februar 2026 um 12:59 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/4 "2026-02-22T12:59:59Z")

</div>

Mit KNX und Sanierung mit 3 Etagen dezentral installieren.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tomgr](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/tomgr/32/274_2.png) [@tomgr](https://community.symcon.de/u/tomgr)\
**Post date:** [22. Februar 2026 um 13:01 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/5 "2026-02-22T13:01:58Z")

</div>

> [@da8ter](#):
>
> KNX-Jalousieaktor

Wenn man an den Jalousieaktor später gut drankommt ohne das was neu gemalert werden muss, würde ich dezentral installieren.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sym-patix](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/sym-patix/32/85315_2.png) [@sym-patix](https://community.symcon.de/u/sym-patix)\
**Post date:** [22. Februar 2026 um 13:41 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/6 "2026-02-22T13:41:28Z")

</div>

Ich wäre bei der zentralen Lösung.

Aber mit je einer Unterverteilung pro Etage.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![da8ter](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/da8ter/32/74999_2.png) [@da8ter](https://community.symcon.de/u/da8ter)\
**Post date:** [22. Februar 2026 um 14:06 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/7 "2026-02-22T14:06:09Z")

</div>

> [@tomgr](#):
>
> Wenn man an den Jalousieaktor später gut drankommt

Ich würde den UP Aktor in die Elektronikdose vom Taster einbauen. Von da Leerrohr hoch zum Rollladen/Fensterkontakt. Zugang ist also kein Problem.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tomgr](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/tomgr/32/274_2.png) [@tomgr](https://community.symcon.de/u/tomgr)\
**Post date:** [22. Februar 2026 um 14:08 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/8 "2026-02-22T14:08:39Z")

</div>

Dann würde ich das so machen.

Thomas

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![da8ter](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/da8ter/32/74999_2.png) [@da8ter](https://community.symcon.de/u/da8ter)\
**Post date:** [22. Februar 2026 um 14:09 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/9 "2026-02-22T14:09:22Z")

</div>

> [@sym-patix](#):
>
> Aber mit je einer Unterverteilung pro Etage.

Auch eine Option. Aber die Bauherren sind gerade schon maximal von den Heizkreisverteilern auf jeder Etage genervt. Wenn die jetzt auch noch eine UV auf jede Etage bekommen …

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sym-patix](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/sym-patix/32/85315_2.png) [@sym-patix](https://community.symcon.de/u/sym-patix)\
**Post date:** [22. Februar 2026 um 14:41 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/10 "2026-02-22T14:41:27Z")

</div>

> [@da8ter](#):
>
> Wenn die jetzt auch noch eine UV auf jede Etage bekommen …

In der Regel findet man dafür immer einen annehmbaren Platz.  
Und als Unterputzvariante fallen die kaum auf.  
Bild oder Spiegel drüber hängen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![volkerm](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/volkerm/32/29667_2.png) [@volkerm](https://community.symcon.de/u/volkerm)\
**Post date:** [22. Februar 2026 um 16:10 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/11 "2026-02-22T16:10:08Z")

</div>

> [@sym-patix](#):
>
> Aber mit je einer Unterverteilung pro Etage.

Das rechnet sich doch nicht, weil man neben den 230V auch die Fensterkontake dann zentral realisieren müsste. Dezentral ist einfacher und letztlich günstiger. Den Aktor bekommt man in der Elektronikdose am Taster unter, einfacher geht‘s kaum

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![integrator1](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/integrator1/32/54323_2.png) [@integrator1](https://community.symcon.de/u/integrator1)\
**Post date:** [22. Februar 2026 um 16:37 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/12 "2026-02-22T16:37:47Z")

</div>

Eigentlich benutzt man doch Bus-Systeme um von einem zentralen System abzukommen. Ich habe Verteiler im EG, DG und NG um die Kupferstrecken kurz zu halten. Bei der Aktorik muss man schauen, wie man baut und die Leitung verlegen kann/muss.

**Beleuchtung** Decke/Wand/Led-Stripe/konventionell … Hier würde ich kombiniert arbeiten. Kleinspannung dezentral und 230V zentral, ggf. im Raum von 5 auf 3-adrig aufsplitten.

**Jalouisie** Kommt man an die Motoren später ran/Möchte man Fensterkontakte … Kommt man an die Motoren ran, würde ich dezentral arbeiten und einen Ring legen, den ich einseitig auflege.

**Steckdosen** Will man viele schaltbare Steckdosen … Ich würde eine gewisse Anzahl an Steckdosen 5-adrig verdrahten und den Aktor in die Verteilung setzten.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sym-patix](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/sym-patix/32/85315_2.png) [@sym-patix](https://community.symcon.de/u/sym-patix)\
**Post date:** [22. Februar 2026 um 17:02 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/13 "2026-02-22T17:02:19Z")

</div>

> [@volkerm](#):
>
> Dezentral ist einfacher und letztlich günstiger

ist es am Ende auch besser?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tomgr](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/tomgr/32/274_2.png) [@tomgr](https://community.symcon.de/u/tomgr)\
**Post date:** [22. Februar 2026 um 17:16 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/14 "2026-02-22T17:16:01Z")

</div>

JA. kostet einfach weniger Kabel und hat die Fensterkontakte noch drin.

Der nächste Schritt ist dann Etagenverteiler, kommt aber auf den Bau an, was machbar ist, und es kostet.

Thomas

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![volkerm](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/volkerm/32/29667_2.png) [@volkerm](https://community.symcon.de/u/volkerm)\
**Post date:** [22. Februar 2026 um 18:05 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/15 "2026-02-22T18:05:51Z")

</div>

> [@sym-patix](#):
>
> ist es am Ende auch besser?

Funktional identisch bei MDT

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DerStandart](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/ea666f/32.png) [@DerStandart](https://community.symcon.de/u/DerStandart)\
**Post date:** [23. Februar 2026 um 00:15 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/16 "2026-02-23T00:15:08Z")

</div>

> [@da8ter](#):
>
> Elektronikdose vom Taster

> [@volkerm](#):
>
> Elektronikdose am Taster

Taster direkt neben dem Fenster ist irgendwie 2010. Oder habt ihr echt ernsthaft neben jedem Fenster einen Taster, um den Rollladen zu bedienen?

Also ich hab hier nur im Gästezimmer die Rollläden auf dem Taster. Alles andere geht automatisch.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![PeterChrisben](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/peterchrisben/32/246_2.png) [@PeterChrisben](https://community.symcon.de/u/PeterChrisben)\
**Post date:** [23. Februar 2026 um 07:04 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/17 "2026-02-23T07:04:41Z")

</div>

Moin… ich würde es definitiv ( wenn ich es noch mal machen würde ) dezentral machen.

Sparst ne menge Zeit und Kabel. Kannst an die MDT UP Aktoren gleich die Fensterkontakte anklemmen.

Wir haben ca. 28 Fenster mit Rollläden. Also 28 mal 5-Adriges-Kabel zur Verteilung. Das alles auf Reihenklemmen etc.

Ich würde immer direkt einen Taster direkt am Rollladen setzten. Egal ob es Automatisch geht oder nicht. Alleine in den Kinderzimmern möchte ich da nicht drauf verzichten.

Bei mir haben die Schalter noch einen Potenzialfreien-Eingang, da gingen dann gleich die FK drauf.

Preislich ist es meiner Rechnung nach kaum unterschied ob viele UP-Aktoren oder die REG, wenn Du den Aufwand und die Kosten der Kabel abziehst.

Gruß,

Peter

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![volkerm](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/volkerm/32/29667_2.png) [@volkerm](https://community.symcon.de/u/volkerm)\
**Post date:** [23. Februar 2026 um 07:10 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/18 "2026-02-23T07:10:04Z")

</div>

> [@DerStandart](#):
>
> Oder habt ihr echt ernsthaft neben jedem Fenster einen Taster, um den Rollladen zu bedienen?

Ja, und oft in Gebrauch. Trotz aller Automation.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Boui](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/boui/32/357_2.png) [@Boui](https://community.symcon.de/u/Boui)\
**Post date:** [23. Februar 2026 um 09:01 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/19 "2026-02-23T09:01:27Z")

</div>

Geht mir auch so. Ja klar, im WünschDirWasTraumland funktioniert alles perfekt automatisch. Und dann kommt der eine Tag, an dem dieser Traum zerplatzt.

LG

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DerStandart](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/ea666f/32.png) [@DerStandart](https://community.symcon.de/u/DerStandart)\
**Post date:** [23. Februar 2026 um 09:01 UTC](https://community.symcon.de/t/rollladen-zentral-oder-dezentral/143195/20 "2026-02-23T09:01:29Z")

</div>

Echt? Krass. Danke für die Rückmeldung.