PT1000 mit DS2450 Messen

Eigenartigerweise geht die Tendenz mal nach oben, mal nach unten, da lässt sich keine Regelmäßigkeit finden…

Welche Kondensatoren würdest du empfehlen?

Stützkondensatoren 100nF Kerko oä am DS, 1µF Tantal am PT100, aber ein Wärmespeicher am PT100 müßte schon genügen.
Wenn nicht, stimmt was nicht an der Betriebsspannung zB ist ein Schaltnetzteil nicht immer gut.

Gruß Helmut

Na so habe ich es auch nicht verstanden.

Ich wollte nur eine andere (evtl. bessere) Möglichkeit aufzeigen, die vermutlich (Temperatur) stabiler funktioniert.

Ich selber benutze auch die DS1820 (zZ. 37Stck.), suche aber noch eine Lösung für die Temperaturmessung am Kamin (>150 Grad).

Gruß
Christian

Ja, dafür ist der PT100(0) ja auch super.

Dann bietet sich aber zur besseren Auflösung ein OP an, da Du ja auch gern mal einen Löterich benutzt :wink:

Gruß Helmut