Super, da warte ich drauf, weil wenn ich jetzt die Aktualisierungszeit auf zB. 15 setze und der Überschuss schwankt und wenn auch Batterieentladung true ist (Batterie SOC 100) wird permanent die Wallbox aus und eingeschalten. Hatte auch schon einen „internen Relaisfehler“ bei der go-e. Da hilft dann nur Hardresett.
Auch bei Verbindung zum Fahrzeug soll er inital starten und nicht den Timer abwarten, wenn das noch geht.
Sorry für die vielen „Wünsche“, sehe sie aber bitte nur als solche
lg hagi
P.S. zur info - mein Skript lässt bis zum eingestellten Batterie-SOC die Entladung zu. Unter dem SOC gibt es auch bei PV Überschuss keine Ladung ins Auto - Batterie first!
Kann man evt. die Berechnung „Hausverbrauch - Wallbox“ ins Modul verlagern, wenn man diesen Wert nicht hat. Ich habe jetzt eine Hilfsvar dafür angelegt.
Hausverbrauch (gesamt ist gegeben) Leistung zum Fahrzeug hat ja das go-e Modul.
Jetzt könnte man sagen, wenn Hausverbrauch inkl. WB ist, kann man optional die Var der Fahrzeugleistung angeben und es würde berechnet werden. Wenn das optional Feld Fahrzeugleistung leer bleibt ist die eingegeben Var schon inkl. WB Leistung.
Vielleicht hab ich’s überlesen oder es geht nicht. Ich würde mir noch einen Minimale Leistung + PV Überschuss Modus wie bei EVCC wünschen. Also PV Überschuss der einfach bei keinem Überschuss mit der eingestellten Minimalleistung weiter lädt.
Die Meldung beim Fahrzeug Status finde ich etwas irritierend. (Fahrzeug angeschlossen, warten auf Freigabe (Modus: kein Modus aktiv))
Kein Modus aktiv verstehe ich nicht, ich hätte jetzt „Modus: PV Überschuss“ erwartet.
Oder den Hinweis mit dem Modus weg lassen. Der steht ja eine Zeile weiter unten beim „Aktueller Lademodus“ sowieso schon…
Hallo!
Bei laden mit Netzbezug wäre es gut wenn der maximaler Netzbezug einstellbar wäre. Ich hab z.b. leistungsgemessene Netzkosten und hab das bei mir deshalb integriert…
@da8ter
Ich habe das mit „Minimale Leistung + PV Überschuss Modus wie bei EVCC“ auf die Roadmap geschrieben. Super Idee da komme ich sicher auf dich nochmal zu.
Die Meldungen werde ich zum Schluss überarbeiten (Roadmao → ToDo).
Momentan melde das Modul alles und ziemlich durcheinander.
@didi0815 ebenfalls auf die Roadmap geschrieben…
Da kommt in der neuen Version schon was, aber das zieht derzeit generell sprich auch beim PV-Laden, und das ist dann suboptimal
Werde das noch so umbauen, dass nur bei Netzladen dieser Wert genommen wird!
Weiters dass man auch eine Variable auswählen kann.
Wenn keine Variable ausgewählt dann wird der fix eingetragene Wert von Max Ladeleistung genommen.
Zur Info:
Das Modul wird derzeit von Grund auf neu Überarbeitet. Es ist sehr umfangreich dieses Thema. Am besten sind die Ideen die während der Umsetzung kommen und ich versuche gleich umzusetzen und dann geht es los mit dem Chaos
Aber BITTE weiter Inputs, Verbesserungen, Bugs usw… hier schicken. Ich übertrage diese dann immer auf die Roadmap.
Ich muss es strukturierter angehen.
Hast du den Dynamischen Puffer an?
Wenn ja kannst du ihn mal deaktivieren? in der Version 0.9b wird der Dynamische Puffer immer angewendet. Er soll eigentlich nur bei PV-Überschussladen mit berechnet werden (wird in der kommenden Version auch schon berücksichtigt)
Berechnung mit Dyn.Puffer 3-Phasig:
(230V x 16A x 3-Phasen) x 0,93 Dyn.Puffer = 9.936W
9.936W / 230V / 3-Phasen = 14,4A => Go-e 15A
Berechnung ohne Dyn.Puffer 3-Phasig:
(230V x 16A x 3-Phasen) = 11.040W
11.040W / 230V / 3-Phasen = 16A => Go-e 15A
Bei der Berechnung max Ladeleistung spielt der eingestellte „Maximaler Ladestrom (A)“ eine Rolle.
Kannst du den Testweise mal auf 17A erhöhen.
und dann nochmal einen Snip posten?
Hallo allseits,
ich bin jetzt aus dem Urlaub zurück und werde das ganze jezt umfangreich testen.
Ich fange im Hauptwohnsitz an (hier kleine PV ohne Akku aber mit Stundentarif).
Es wird in den nächsten Tagen eifrig getestet.
Bisher hatte ich eine selbsgestrickte Lösung, die sich in ipsview so darstellt:
Vielleicht posten einige von euch wie die Wallbox bei euch optisch aussieht.
Gleich Zusatzfrage: ich habe den Fiat 500e und keine Ahnung wie aich an seine SOC komme. hat wer ein ähnliches Problem schon gelöst - sonst mache ich mich auf die Suche.
In meiner alten Ladeplanung habe ich das beim Aussteigen vom Display abgelesen
LG Walter
wo bekomme ich das Array her (das eingetragene ist offensichtlich falsch)?
Höchstpreis wird immer auf 0 zurückgesetzt?
Wie ist das mit dem button in webfront - ich verwende Webfront nicht sondern IPSview - welche Variable ist das, damit ich sie manuell in die View bringe.
Ach ja, funktioniert die Zielzeit schon? Scheinbar tut sich nichts