Hallo,

hier eine Vorlage für die Stiebel Eltron Wärmepumpen mit **ISG Gateway und WPM\_3i Regler**.

Die Vorlage Funktioniert auch mit **WPM 3 Regler**. Dieser hat aber noch mehr Modbus-Register somit werden nicht alle daten ausgegeben.

Den Verbauten Regler könnt ihr über Block6 auslesen

- **Block 1 Systemwerte (Read Input Register)**
- **Block 2 Systemparameter (Read/Write Holding Register)**
- **Block 3 Systemstatus (Read Input Register)**
- **Block 4 Energetische Daten (Read Input Register)**
- **Block 5 Energiemanagement Vorgaben (Read/Write Holding Register)**
- **Block 6 Energiemanagement Systeminformationen (Read Input Register)**

[Block\_5\_6\_WPM\_3i.json](https://community.symcon.de/uploads/short-url/jqjwffxU5CdX3ynLAyTyB4h9wNp.json) (6,5 KB)  
[Block\_4\_WPM\_3i.json](https://community.symcon.de/uploads/short-url/8GIEDgCZNIncJdD4BxSsHiX99yB.json) (16,8 KB)  
[Block\_3\_WPM\_3i.json](https://community.symcon.de/uploads/short-url/4DON7uTjZ6Ki01uCAq5J3uU7Fa2.json) (10,2 KB)  
[Block\_2\_WPM\_3i.json](https://community.symcon.de/uploads/short-url/iSwjRrXhJRVIfrCigm95TzwPy5f.json) (17,4 KB)  
[Block\_1\_WPM\_3i.json](https://community.symcon.de/uploads/short-url/qxsv0yxZg9y514EMD8s3KYrELjS.json) (21,5 KB)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DeeAge](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/deeage/32/70998_2.png) [@DeeAge](https://community.symcon.de/u/DeeAge)\
**Post date:** [19. Juni 2024 um 13:55 UTC](https://community.symcon.de/t/modbus-vorlagen-stiebel-eltron-isg-gateway-wpm3i-regler/135879/2 "2024-06-19T13:55:49Z")

</div>

Moin -und danke für Deine Arbeit mit der Vorlage !  
Ich habe eine THZ504 mit ISGplus. Wenn ich Deine Vorlage verwende bekomme ich den Block 6 ausgelesen und geschaltet -(die SG-Ready Geschichten).  
Allerdings keinen der anderen Blöcke. Wenn ich selber ein Register anlege (s.h Screenshot)

 ![Block1-506](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/1/c/1c2a1b5bfc895ebd180fc1c2094fb7d450172e12.jpeg)

bekomme ich die richtigen Werte (hier z.B Aussentemp)-als Adresse muss ich aber 6 eintragen (statt 506).  
Hast Du eine Idee wie ich dennoch Deine Vorlage dennoch verwenden kann ? Mache ich da etwas falsch ?  
LG Dirk

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bambam](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/9d8465/32.png) [@bambam](https://community.symcon.de/u/bambam)\
**Post date:** [5. Oktober 2025 um 21:55 UTC](https://community.symcon.de/t/modbus-vorlagen-stiebel-eltron-isg-gateway-wpm3i-regler/135879/3 "2025-10-05T21:55:04Z")

</div>

Hi @DeeAge, bei mir verhält es sich genauso wie bei dir. Auch bei den anderen Registern bekomme ich Werte, wenn ich z.B. 7 statt 507 als Adresse eintrage. Hast du das bei dann bei allen Registern entsprechend angepasst und könntest du evtl. mal deine Vorlage hier hochladen?

Viele Grüße André

**Edit:** gerade ich auch deine Vorlage für die LWZ Geräte gefunden 🙂

> [@\[Modbus Vorlage\] StiebelEltron/Tecalor Lüftungsintegralgeräte mit ISG-Plus z.B THZ504 / LWZ504](https://community.symcon.de/t/modbus-vorlage-stiebeleltron-tecalor-lueftungsintegralgeraete-mit-isg-plus-z-b-thz504-lwz504/137741):
>
> Hallo, hier eine Vorlage für die Stiebel Eltron/Tecalor Lüftungsintegralgeräte wie z.B LWZ/THZ504 u.ä. mit ISG+ Gateway. Ich habe die Vorlage aus der Arbeit/Vorlage von @Matzel687 modifiziert. Den Verbauten Regler könnt ihr über Block6 auslesen. Block 1 Systemwerte (Read Input Register) Block 2 Systemparameter (Read/Write Holding Register) Block 3 Systemstatus (Read Input Register) Block 4 Energetische Daten (Read Input Register) \*\*Block 5,6 könnt ihr von Matzels Vorlage nehmen…