# \[ModBus Vorlage\] Schneider Electric iEM3155

**URL:** <https://community.symcon.de/t/modbus-vorlage-schneider-electric-iem3155/135732>\
**Category:** Vorlagen (ModBus)\
**Created:** [10. Dezember 2023 um 20:04 UTC](https://community.symcon.de/t/modbus-vorlage-schneider-electric-iem3155/135732 "2023-12-10T20:04:10Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![meike0\_0](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/b3f665/32.png) [@meike0\_0](https://community.symcon.de/u/meike0_0)\
**Post date:** [10. Dezember 2023 um 20:04 UTC](https://community.symcon.de/t/modbus-vorlage-schneider-electric-iem3155/135732/1 "2023-12-10T20:04:10Z")

</div>

Vorlage für ModBus Zähler Schneider iEM3155

[iEM3155.json](https://community.symcon.de/uploads/short-url/mWUwxwV34iBNDw5xWLouN7ncmCs.json) (6,3 KB)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Dr.Niels](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/dr.niels/32/77368_2.png) [@Dr.Niels](https://community.symcon.de/u/Dr.Niels)\
**Post date:** [12. August 2026 um 11:41 UTC](https://community.symcon.de/t/modbus-vorlage-schneider-electric-iem3155/135732/2 "2026-08-12T11:41:29Z")

</div>

Ich bin gerade dabei Vorlagen im Energie Manager einzupflegen. Dabei habe ich auch den Zähler hier eingebaut. Es fehlte ein Feld mit Watt (das Gerät zählt in Kilowatt). Das habe ich noch einmal eingebaut. Falls jemand Interesse hat, hier die aktualisierte Vorlage.  