Hat hier wer eine Wolf ism8?

Hi,

Nur variablen die vom modul selbst angelegt werden, werden auch aktualisiert. Es bringt also nichts etwas anzulegen

Muss ich mir mal genauer anschauen.

Ich muss aber sagen das mir die 1.8 sehr suspekt ist. Langsam regt sich mir der Verdacht, grund warum man mir kein neues update aufspielen möchte ist das die 1.8 buggy ist.

Hi,

danke fürs prüfen, wenn ich da helfen kann sag gerne Bescheid.
Oder ich was testen soll.

Viele Grüße

also die Daten die empfangen werden sind unvollständig.

Beispiel:
0620f080001504000000f006016500010165030104

ist der Hexwert den das Modul bekommt, das ganze wird aufgedröselt, und am Ende der Wert in die Variable geschrieben (sehr vereinfacht ausgedrückt)

Die Fett gedruckten sind interessant (eigentlich schon ab F0 06 aber das tut zur Erklärung nichts zur sache :wink: )

HEX = Dezimal
01 65 = 357 # der erkannte Datenpunkt
03 = 03 # Anzahl der nachkommen Bytes die die Werte Darstellen

Wert = Hex
1 = 01
2 = 04
3 = ?? da fehlt was

Nehmen wir mal einen anderen Wert
0620f080001604000000f00600110001001103021520

HEX = Dezimal
11 = 17 # der erkannte Datenpunkt Kesseltemperatur
03 = 03 # Anzahl der nachkommenden Bytes die die Werte Darstellen

Wert = Hex
1 = 02
2 = 15
3 = 20
Der Wert der dann raus kommt wird dann umgewandelt…

Nun das Problem… ich sehe in deinem Debug ganz viele empfangene Daten, die eigentlich drei bytes haben sollten aber nur zwei Bytes haben.

DTP_117 - 117_Status Mischerkreispumpe (0620f080001504000000f006007500010075030100)
DTP_15 - 15_Betriebsart (0620f080001504000000f006000f0001000f030106)
DTP_16 - 16_Modulationsgrad / Brennerleistung (0620f080001504000000f006001000010010030100)
uvam.

Das ganze kann man auch aus dem ISM Manual entnehmen


Wobei die letzten beiden Zeilen interessant sind.

Da ist ein Bug, aber nicht im Modul. Da werde ich nicht viel machen können.

Hi,
danke für die Erläuterung, habe das gleich mal zum Anlass genommen und auf die Wolf Rückmeldung nochmal geantwortet, das dies ja nicht zufrieden stellend ist und nach einem Update der FW gefragt und einfach mal vermutet das der Bug an dem ISM8 liegt :slight_smile:
Jetzt hoffe ich das die nicht wieder Wochen warten…

VG,

Hi,

Bin mal auf deren aussage gespannt. Ich werde meine abfragen auch erweitern und prüfen ob die empfangen bytes auch stimmen und wenn nicht, werden die verworfen…

Vieke grüsse

Moin,

hier mal die Antwort von Wolf :slight_smile:

Sehr geehrter Herr Mitschke

Vielen Dank für Ihre Antwort.

Gerne möchte ich versuchen Ihre Fragen zu beantworten.

Die Datenpunkte sind wie bereits nur von uns nutzbar. Hinter den Werten stehen keine Einstellungen welche verwendet werden können im KNX.
Diese Werte dienen nur als Platzhalter für eventuelle Neuerungen.

Zu ihrer 2 ten Frage das die Firmeware 1.8 einen Bug hat möchten wir sie bitten uns mitzuteilen was hier genau gemeint ist die Werte die sie uns gesendet haben sehen in erster Linie normal aus.
Gerne leiten wir aber Ihre Anfrage an unsere Technik weiter sobald wir eine Antwort von Ihnen haben.

Könntest du mir helfen da eine passende Antwort zurück zusenden? Ich hatte schon die Strings mit gesendet.
Viele Grüße

Moin,

Na denn…


Sehr geehrter Herr XYZ, 

wenn Sie sich diese Beispielhaften Werte  ansehen und mit Ihrem Handbuch Seite 20/21 vergleichen, stellen Sie fest, das ein 3-Byte Wert erwartet aber nur 2 Byte werte empfangen wird.

Datenpunkt 117 - Status Mischerkreispumpe (0620f080001504000000f006007500010075**030100** )
Datenpunkt 15 - Betriebsart (0620f080001504000000f006000f0001000f**030106** )
Datenpunkt 16 - Modulationsgrad / Brennerleistung (0620f080001504000000f006001000010010**030100** )

Ich bitte daher darum, dies an die Technik weiter zu leiten.

Gruß und Kuss

Von woher kommst Du? ggf könnte man die ISM mal mit einer älteren Firmware tauschen um zu sehen ob es am ISM oder an einem anderem Bauteil liegt, welches Querschießt…

Hi,
Danke werde das mal so versuchen.
Ich komme aus Rheda-Wiedenbrück.
Kann das gerne mal mit einer anderen FW versuchen. Könnte man die nicht einfach downgraden?

Viele Grüße

Hi,

hier mal die Antwort von der Firma Wolf :thinking:

Hallo Herr Mitschke

Anbei die Antwort:

Hier nochmal im Detail für einen der Datenpunkte:

In Kapitel „8.4 Beispielkommunikation“ ist das auch nochmal dargestellt für Datenpunkt 110 – gilt aber analog für 117!!

nach der Prüfung können wir sagen das in der Software kein Fehler vorhanden ist.

Moin,

da fehlt der anhang

Viele grüße

Moin, sitze gerade im Zug und kopieren wollte nicht so.

Sollte jetzt aber drin sein

Ja danke, schaue ich mir nachher mal an

würdest Du mir mal bitte ein Bild von deiner Wolf Instanz schicken? Also quasi so?

Mich würde mal interessieren wie das bei Dir aussieht.

Danke

Hi, anbei meine Wolf Instanz




Sie sieht eigentlich normal aus.

Viele Grüße
Dominik

Moin,

also ich muss mich zuerst entschuldigen. Ich habe dir schlicht und ergreifend Blödsinn erzählt. Die Daten sind absolut korrekt, aber scheinbar war mein Hirn schon müde :banghead:

Ich habe mich schlicht und ergreifend beim schreiben des Posts 90 um ein Byte verzählt.

Das Modul macht es „richtig“ ich habe mich vertan. Also sorry, das ich dich bei Wolf „vorgeführt“ habe.

Nun ist mir aber ein Fehler aufgefallen, alles was Boolean ist, wurde nicht berücksichtigt, sprich, es wurden Variablen angelegt, scheinbar aktualisiert aber in Wirklichkeit NIX gemacht.

Die Ergebnisse waren

  • ein Fehler in den Meldungen (der mich aber zu einer verkehrten Stelle führte),
  • die Variable bekam ein aktuelles Aktualisierungsdatum aber der Wert wurde nie geändert

Fix ist auf dem Weg.

Um das zu verifizieren hat mir deine Objektbaum sehr geholfen, der ist deutlich umfangreicher als meiner. Vielen Dank dafür.

Was mir aber aufgefallen ist, die Datenpunkte 115, 119 und 120 kommen mir ein wenig komisch vor. Da wäre ein aktueller Dump nach dem Update ganz nett. (Debug der Wolf-Instanz öffnen, Debug öffnen und dann Daten holen und 5 min warten)

Viele Grüße

Moin,
kein Problem, so sind wir doch sicher das alles funzt :slight_smile:

Ich habe die Beta aus dem Store installiert und danach den Debug gemacht.
dump (3).txt (144,9 KB)

Viele Grüße

Moin,
mir ist noch aufgefallen, das die Variablen 357, 359 bei mir nicht angelegt wurden.

Viele Grüße

Hi,

Schau ich mir an. Danke

so, fix ist unterwegs.