# Geloggte Variablen haben plötzlich 0 Datensätze

**URL:** <https://community.symcon.de/t/geloggte-variablen-haben-ploetzlich-0-datensaetze/39655>\
**Category:** Symcon\
**Created:** [18. Januar 2016 um 21:38 UTC](https://community.symcon.de/t/geloggte-variablen-haben-ploetzlich-0-datensaetze/39655 "2016-01-18T21:38:56Z")\
**Posts on this page:** 12\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![GerhardBS](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/g/90ced4/32.png) [@GerhardBS](https://community.symcon.de/u/GerhardBS)\
**Post date:** [18. Januar 2016 um 21:38 UTC](https://community.symcon.de/t/geloggte-variablen-haben-ploetzlich-0-datensaetze/39655/1 "2016-01-18T21:38:56Z")

</div>

Hallo,

in meinem Archiv haben alle geloggten Variablen plötzlich 0 (NULL) Datensätze. In der Datenbank sind sie aber vorhanden. Beim Versuch, eine dieser Variable neu zu aggregieren (Button) komm die Meldung: ‚This variable is not beeing logged‘. Das ist aber falsch. Nur bei 18 ist logging ausgeschaltet.  
Dies kann mit dem kurz zuvor ausgeführten update zusammenhängen. Auch ein Datensatz mit neuen aktuellen Werten ließ sich nicht aggregieren.

Grüße, Gerhard

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bayaro](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/bayaro/32/699_2.png) [@Bayaro](https://community.symcon.de/u/Bayaro)\
**Post date:** [18. Januar 2016 um 21:44 UTC](https://community.symcon.de/t/geloggte-variablen-haben-ploetzlich-0-datensaetze/39655/2 "2016-01-18T21:44:00Z")

</div>

Abend Gerhard!

Bitte hier melden 🙂 Und ja, es scheint an einem Update zu liegen…  
[Fehler beim Loeschen von Objecten im Archive Handler](https://www.symcon.de/forum/threads/30185-Fehler-beim-Loeschen-von-Objecten-im-Archive-Handler)

@paresy: Wir werden -leider- mehr 😉  
Edit: Nur „scheinbar“ Daten verlieren _g_

Grüße,  
Chris

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![GerhardBS](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/g/90ced4/32.png) [@GerhardBS](https://community.symcon.de/u/GerhardBS)\
**Post date:** [18. Januar 2016 um 22:16 UTC](https://community.symcon.de/t/geloggte-variablen-haben-ploetzlich-0-datensaetze/39655/3 "2016-01-18T22:16:29Z")

</div>

Hallo,

die Datensätze sind ja noch in der Datenbank, sie werden im Archiv nur nicht unter ‚Datensätze‘ angezeigt. Dort steht ‚0‘.  
Über den Button ‚Ansicht‘ sind sie da. Aber sie lassen sich eben nicht manuell aggregieren.

Grüße, Gerhard

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![1007](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/1007/32/171_2.png) [@1007](https://community.symcon.de/u/1007)\
**Post date:** [18. Januar 2016 um 22:41 UTC](https://community.symcon.de/t/geloggte-variablen-haben-ploetzlich-0-datensaetze/39655/4 "2016-01-18T22:41:57Z")

</div>

> [@GerhardBS](#):
>
> Hallo,
> 
> die Datensätze sind ja noch in der Datenbank, sie werden im Archiv nur nicht unter ‚Datensätze‘ angezeigt. Dort steht ‚0‘.  
> Über den Button ‚Ansicht‘ sind sie da. Aber sie lassen sich eben nicht manuell aggregieren.
> 
> Grüße, Gerhard

Hallo  
Hast du in letzter Zeit ein Update gemacht?  
Oder ein Modul installiert?  
War das frueher auch so mit den „gruen“ hinterlegtenten Zeilen mit 0 Datensaetzen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![GerhardBS](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/g/90ced4/32.png) [@GerhardBS](https://community.symcon.de/u/GerhardBS)\
**Post date:** [19. Januar 2016 um 10:49 UTC](https://community.symcon.de/t/geloggte-variablen-haben-ploetzlich-0-datensaetze/39655/5 "2016-01-19T10:49:10Z")

</div>

Hallo,

update hatte ich gemacht (siehe 1.post). Viele der Datensätze haben jetzt auch wieder eine Anzahl. Aber die falsche Meldung (this variable is not being logged) bleibt, wenn ich versuche, eine geloggte Variable neu zu aggregieren.

Grüße, Gerhard

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![PumpkinEater](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/4af34b/32.png) [@PumpkinEater](https://community.symcon.de/u/PumpkinEater)\
**Post date:** [19. Januar 2016 um 13:48 UTC](https://community.symcon.de/t/geloggte-variablen-haben-ploetzlich-0-datensaetze/39655/6 "2016-01-19T13:48:18Z")

</div>

> [@GerhardBS](#):
>
> Hallo,  
> Beim Versuch, eine dieser Variable neu zu aggregieren (Button) komm die Meldung: ‚This variable is not beeing logged‘. Das ist aber falsch. Nur bei 18 ist logging ausgeschaltet.

[bei mir genauso](https://www.symcon.de/forum/threads/30194-neue-Reaggregation-im-Archiv-scheint-zu-h%C3%A4ngen?p=278891#post278891)

Gruß  
Peter

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pezi737](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/a698b9/32.png) [@Pezi737](https://community.symcon.de/u/Pezi737)\
**Post date:** [19. Januar 2016 um 15:45 UTC](https://community.symcon.de/t/geloggte-variablen-haben-ploetzlich-0-datensaetze/39655/7 "2016-01-19T15:45:58Z")

</div>

Ich bin ebenfalls „Besitzer“ dieses Problems. Können wir mit Informationen dienen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![GerhardBS](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/g/90ced4/32.png) [@GerhardBS](https://community.symcon.de/u/GerhardBS)\
**Post date:** [19. Januar 2016 um 20:13 UTC](https://community.symcon.de/t/geloggte-variablen-haben-ploetzlich-0-datensaetze/39655/8 "2016-01-19T20:13:24Z")

</div>

Hallo,

noch eine Info. Ein Teil dieser Variablen (habe nicht alle geprüft) verursacht beim Start im Log eine Fehlermeldung (invalid data for aggregation year / week / etc). Die Rohwerte hierfür sind in Ordnung, die aggregierten sind es nicht mehr. Auch wenn diese falschen csv-Dateien gelöscht werden, ist trotzdem eine Reaggregation nicht möglich. Egal, ob aus einem script angestoßen oder aus dem Archiv-Modul, die Fehler- / Warnmeldung ist die gleiche.  
Logging war dabei von Anfang an als Standard eingeschaltet. Die Rohwerte sind ja auch da.

Grüße, Gerhard

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![1007](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/1007/32/171_2.png) [@1007](https://community.symcon.de/u/1007)\
**Post date:** [19. Januar 2016 um 21:22 UTC](https://community.symcon.de/t/geloggte-variablen-haben-ploetzlich-0-datensaetze/39655/9 "2016-01-19T21:22:08Z")

</div>

> [@GerhardBS](#):
>
> Ein Teil dieser Variablen (habe nicht alle geprüft) verursacht beim Start im Log eine Fehlermeldung (invalid data for aggregation year / week / etc).

Bei mir auch.  
Dachte immer das ist noch eine „Baustelle“.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![paresy](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/paresy/32/29554_2.png) [@paresy](https://community.symcon.de/u/paresy)\
**Post date:** [20. Januar 2016 um 14:00 UTC](https://community.symcon.de/t/geloggte-variablen-haben-ploetzlich-0-datensaetze/39655/10 "2016-01-20T14:00:53Z")

</div>

Das „Invalid …“ ist noch eine Baustelle. Ich würde aber gerne herausfinden wodurch es passiert, dass bei euch das Logging abgeschaltet wird. Aktiviert/Dekativiert ihr irgendwo das Logging per Skript?

paresy

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pezi737](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/a698b9/32.png) [@Pezi737](https://community.symcon.de/u/Pezi737)\
**Post date:** [20. Januar 2016 um 16:06 UTC](https://community.symcon.de/t/geloggte-variablen-haben-ploetzlich-0-datensaetze/39655/11 "2016-01-20T16:06:47Z")

</div>

Nein, das Logging wird bei mir nicht abgeschaltet.

Auch beim manuellen De- und folgenden Reaktivieren des Loggings der Variablen stolpert das Aggregieren über diese Variable.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![GerhardBS](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/g/90ced4/32.png) [@GerhardBS](https://community.symcon.de/u/GerhardBS)\
**Post date:** [20. Januar 2016 um 19:29 UTC](https://community.symcon.de/t/geloggte-variablen-haben-ploetzlich-0-datensaetze/39655/12 "2016-01-20T19:29:11Z")

</div>

Nein, Logging wird nicht ausgeschaltet.  
Hatte heute nach einem update plötzlich nur noch 11 statt 43 variablen im Archiv. Den anderen hatte IPS das Logging weggenommen. Mit der settings.json aus dem backup waren dann alle wieder da.

Grüße, Gerhard