Fibaro Roller Shutter FRG223 - Manuelles Verfahren über Schalter liefert keinen ...

Konfiguration wurde nach Einlernen geladen…

hier die beiden Screenshots zu den Assoziationen

der ist vom Roller Shutter

und der vom 2fach Switch

So ich habe ein kleines Update…
Nach der Testinstalation der 5.3 funktioniert der 2fach Switch mit der Aktualisierung.

Leider hat es beim Roller-Shutter keine Veränderung ergeben

Hallo Heinz,

ich habe vor x Jahren auch mal euphorisch das z-wave-Abenteuer gestartet und plane aktuell den Umzug in ein neues Haus. Z-wave wird dort keine relevante Rolle mehr spielen. Ich kann nicht sagen, ob die vielen Problemchen eher an IPS oder an z-wave liegen. Am Ende ist das auch egal.

Ich setze im neuen Haus auf Enocean und kann aus meiner ebenfalls langjährigen Erfahrung die Eltako-Komponenten sehr empfehlen.

Wenn Du Dich also noch nicht final für ein System entschieden hast, solltest Du Dir den Eltako angucken.

Viel Erfolg
Jürgen

@khc,

schon merkwürdig. Bei mir laufen sie Dinger recht zuverlässig.
Rückmeldungen müssen auf jeden Fall kommen.

Wie sehen deine Expertenoptionen in den Instanzen aus?


so ?

Thema Routing:
Wie viele Z-Wave Geräte hast du im Haus ?

Sind es nur die beiden, dann wäre die Frage:
Wie sehen die Routingtabellen der Geräte zueinander aus?
Einer der beiden muss das z_Wave Gateway „sehen“ UND den Zweiten.
Der Zweite muss mindestens den Ersten bzw. das Gateway sehen.

Sonst kann es (wie in denem beschrieben Fall) sein, das der Zweite zwar „hört“ aber selber von keinem „gehört“ (Rückweg) wird !
Z-Wave läuft nur gut wenn das „Netz“ sauber aussieht (Optimieren einzeln ausführen und im „Meldungsfenster“ beobachten)

lueralba

Hallo lueralba

diese sind wie in deinem Screenshot - alles aus…

Viele Grüße Heinz

Thema Routing:
Wie viele Z-Wave Geräte hast du im Haus ?

Sind es nur die beiden, dann wäre die Frage:
Wie sehen die Routingtabellen der Geräte zueinander aus?
Einer der beiden muss das z_Wave Gateway „sehen“ UND den Zweiten.
Der Zweite muss mindestens den Ersten bzw. das Gateway sehen.

Sonst kann es (wie in denem beschrieben Fall) sein, das der Zweite zwar „hört“ aber selber von keinem „gehört“ (Rückweg) wird !
Z-Wave läuft nur gut wenn das „Netz“ sauber aussieht (Optimieren einzeln ausführen und im „Meldungsfenster“ beobachten)

Magst Du hierzu noch etwas berichten ? :slight_smile:

P.S.:
Hier wurde definitiv „Mist“ eingelesen (Funkprobleme…) !!!

Gruppe ID255 ist die zWave Broadcast Adresse !

lueralba

Leider habe ich immer noch keine wirkliche Verbesserung.

auf was habt Ihr den Parameter 151 „Operating Mode“ konfiguriert.
Wenn dieser auf 1 - Roller Blind steht, dann kann ich nicht mal per „Prozent-Angabe“ positionieren lassen.

Wenn der Wert auf 5 - Roller Blind with build in driver, funktioniert zumindest das Positionieren.

In beiden Fällen aber keine Rückinfo des aktuellen Wertes und auch keine wenn manuell per Schalter verfahren wird.

Zum Routing:
Ich habe aktuell nur die beiden Fibaro Geräte und die Fibaro Wallbox im Netz und alle befinden sich in einem Raum.Habe auch nochmals alles optimieren lassen.

Diese Dinger bringen mich echt zum verzweifeln…

Viele Grüße
Heinz

Ach ja noch zur Vollständigkeit - die Watt Anzeige aktualisiert…
Es ist nur die Intensität - also die Positionierung die nicht kommt!

Moin,

es wäre eigenartig, wenn die 223 für die Intensität parametriert werden müssten, Ich habe in Summe 19 Fibaro 221 oder 222 und die funktionieren absolut fehlerlos.

Meine Parameter beim 222 sind im Screenshot, Denke der Punkt 3 wäre relevant, bei mir steht da Z-WAVE drin und nicht FIBARO!

Ist denn der Gateway okay??

Ciao
HerbertF

Das Gleiche Problem hab ich auch… Es ist richtig parametriert und geht trotzdm nicht. Wird wohl noch ein Protokollproblem zwischen IPS und Fibaro sein… bei manchen gehts bei manchen nicht.

Hallo HerbertF

beim 223 kann man keinen ReportType einstellen.
Ich denke das Gateway funktioniert, da ja Daten ankommen und auch andere Aktoren funktionieren.

Hier mal meine komplete Konfig:

Viel Grüße
Heinz

Hi khc,

dann versuche, dass Paresy einen Trace macht.

Nach einem kurzen Blick in das Manual würde ich den Par. 151 auf 1oder 2 und die 153 auf 2 stellen.

Ciao
HerbertF

Hallo Community,
habe nun auch noch zwei weitere Z-Wave Roller Shutter getestet…

Philio PAN08-1B Relais Unterputzeinsatz Jalousie:
Hat nur ganz wenig Konfigurationsmöglichkeiten. Scheint aber nach den ersten Tests zu machen was es soll.

Qubino ZMNHCD1 Flush Shutter Unterputz-Mikromodul EU Z-Wave Plus:
Leider auch hier keine vernünftige Funktion…
Habe keinerlei Zwischen-Positionierung über Webfront hinbekommen. Nur komplett auf oder komplett zu.
Und auch keine Rückmeldung der Position.

@khc:

Wenn ich mir deinen Screenshot vom ersten Post anschaue, fällt mir auf, dass du offensichtlich die beiden Sub-Geräte (Channel 1+2) eingelesen hast. Das wäre schon Mal ein Unterschied zu meiner Roller3-Instanz.

Bei 2fach Schaltern musst du das ja machen, weil du ja sonst nicht jeden Kanal einzeln schalten kannst.
(Messen geht bei den FGS22x ja immer noch nicht korrekt. Aber das ist ein anderes Thema)
Aber einer reinen Jalousie macht das ja Null Sinn !

Und ich sehe auch gerade noch am unteren Bildschirmrand in deinem Screenshot, dass im Channel 2 ein Wert (97%) erscheint!
Bei der Hauptinstanz und in der Gerät 1 (Channel 1) Instanz steht in beiden 0%.

Habe ich das richtig erkannt ?

Dann könnten wir da mal anfangen zu suchen.
Also nach dem anlernen nur die Hauptinstanz parametrieren und keine (!) der Untergeräte einlesen bzw. konfigurieren.

Vllt. kommen wir ja dann auf einem gemeinsamen Nenner.

LG
lueralba

Hallo lueralba

ich habe nun die beiden Kanäle weggemacht und existiert nur mehr die Hauptinstanz.
–> leider keine Veränderung… keinerlei Rückmeldung.

Auch habe ich mal alles mit „Roller Blind“ als Konfiguration für den Operation Mode versucht. Dann ist es wie zuvor auch nicht mals möglich Zischenpositionen anzufahren …

Viele Grüße Heinz

Hast Du dies auch probiert?

habe jetzt mal den Debug-Mode des Shutter’s eingeschalten und da kommt folgendes…

Ich gebe den Befehl (siehe grüner Pfeil)
Danach fährt das Ding los und direkt kommt die Rückmeldung (nächste Zeile)…
Dann kommt nichts mehr.
Erst wenn das Ding wieder stehen bleibt kommt die letzte Meldung (siehe roter Pfeil).

Aber Zwischenpositionen werden nicht gemeldet…

Hallo Community,

ich denke das ich nun meinen Abstecher zu den Fibaro Roller Shutter beenden werde.
Einfach zu viele Probleme - ob es an Fibaro, Zwave oder IPS liegt kann ich nicht beurteilen.

Ich denke ich werde es dann mal in Richtung Enoceon veruchen…

Danke für die Hilfe
Heinz

Um dieses Thema mal weiterzuführen :smiley:

Ich habe jetzt einen meiner neun Roller3 (FGS223) von V5.0 auf V5.1 ge-updated (mittels Fibaro HCL als Stand-alone-Netz).
Durch das Update wurden der Roller3 zurückgesetzt. Also war sowieso „kalibrieren“ angesagt.
Leider ging mit dem vielen Testen und kalibrieren der Jalousiemotor kaputt. Also erstmal einen neuen Motor (leider mit elektronischen Endschaltern) beschafft und eingebaut. Leider, weil der Motor jedesmal beim Ansteuern mit 230V erst gut zwei Gedenksekunden braucht bevor der Motor anläuft.

Letztendlich habe ich dann die gleichen Probleme bekommen, wie sie hier und auch im iNet zum Roller3 oft beschrieben werden.

Daher habe ich den Roller3 abgelernt, an den o.g. HCL angelernt und mit dem kalibrieren und den relevanten Werten rumgespielt. Und was muss ich sagen, es lag nur an den beiden Parametern 154 und 155 !

Den Parameter 154 habe ich (wegen den elektronischen Endlagenschaltern) auf mind. 1,5 sec und den
Parameter 155 auf den angegebenen Verbrauchswert des Jalousiemotors (hier 120W) eingestellt.
Damit dann, aus der „geschlossenen“ Jalousiestellung (unten), die Kalibrierung (Parameter 150 auf 2) gestartet.

Und - die Kalibrierung läuft sauber durch (rauf-runter-rauf) und die gemessenen Fahrzeiten erscheinen in den Parametern 156 und 157. Die Positionen werden nun im HCL einwandfrei angezeigt (egal ob per Wandtaster auf/ab oder per HCL Schieberregler).

Nun wollte ich es wissen und habe mit den beiden Parametern gespielt (154 = 0,5sec. - 8 sec. und 155 = 10W - 240W).

Dabei war zu beobachten, dass wenn der Parameter 155 mit Werten weit über oder unter der angegebenen Motorlast liegt, nur noch 0% / 100% angezeigt wurde und keine Zwischenwerte mehr. Auch die Steuerung per Wandtaster war nicht mehr wie im Handbuch beschrieben möglich (z.B. Taster Auf halten und nach Zeit loslassen = Rollade stoppt aber nicht und fährt zur Endlage, Taster Auf tippen = Rollade fährt los -> erneutes Tippen stoppt die Rollade aber nicht, usw.)

Wenn der Parameter 154 unter 1,5sec. gesetzt wurde (wie gesagt, bei mir elektronischen Endlagenschaltern) war das gleiche Verhalten wie oben beschrieben zu beobachten. Höhere Werte habe ich nicht durchgespielt.

Ach ja, die Assoziationen im Roller3 waren für alle drei Gruppen als Multi Assoziationen auf den HCL eingestellt.
Wurde hier probehalber alles auf Single Assoziationen umgestellt ging nix mehr :eek:…
Also blieb ich erstaml bei den Multi Assoziationen.

Bis hier alles gut dachte ich. Hatte mir nun alle Werte aufgeschrieben und den Roller3 vom HCL abgelernt.

Jetzt an IPS angelernt und in der Instanz den Roller3 geladen (nicht als Single Assoziationen), mit den oben gemerken Parametern 154 und 155 eingestellt und wieder kalibriert.
Der Rolladen fährt sauber die drei Bewegungen und die Fahrtzeiten werden erfasst.

Aber bei meinen ersten Tests stellte ich fest, dass es keine „Zwischenwerte“ (Intensität wieder nur 0%/100%) gibt :confused:

Hier mache erstmal Schluss, weil Müde.
Weiterer Erlebnisbericht folgt.

LG
lueralba

Teil 2…

Nachdem ich an jenem Abend so richtig keinen Erfolg mehr hatte, habe ich nun folgende Einstellungen für meinen Rolladenmotor gefunden:

IPS V5.3 Beta, FGR223 ohne Secure angelernt, Single Assoziationen erzwungen, alle drei Assoziationen zeigen aufs Gateway, Parameter 154 auf 1,5 sec (15) und Parameter 155 auf einen Wert um die Herstellerangabe herum (+/- 10 bis 15W) bei mir 130W.

Wenn die Jalousie elektronische Endlagensteller hat, dann wirkt sich der Parameter 154 besonders aus, da die Elektronik anscheinend erst „hochfahren“ muss, bis die Rollade anfährt. Bei mir gefühlt mind. 1 Sekunde. Daher den Parameter 154 etwas darüber einstellen, sonst fährt die Rollade immer nur diese eingestellte Zeit bzw. sie fährt „durch“ bis zum anderen Anschlag.

Ich verwende aktuell „Momentary“ - Taster (Jalousientaster 1x hoch und 1x runter; Paramter 20 = 0).
Damit habe ich folgende Funktionen:

  1. Taste halten (fährt kontinuierlich bis Anschlag), Taste loslassen (stoppt).
  2. Taste tippen (fährt kontinuierlich bis Anschlag), Taste erneut während Fahrt tippen (stoppt).

Bitte beachten:
Beide Funktionen verhalten sich nicht wie oben beschrieben, wenn die Zeit in Parameter 154 (siehe oben) zu klein ist !
Wenn Parameter 155 zu hoch eingestellt, wurden bei mir keine Rückmeldungen mehr (u.a. Status und Intensität ) an IPS gesendet !
Wenn Parameter 155 zu niedrig eingestellt, wurden keine sinnvollen Werte (Intensität) an IPS gesendet und die Rollade fährt ausschließlich von 0% nach 100% bzw. umgekehrt. Zwischenpositionen sind nicht anfahrbar (weder per Taste noch per Funk).

Fazit für den FGR223 (Firmware ab V5.x):
Daraus leite ich für mich ab, dass die geduldige Einstellung für die Kalibrierungsfahrt sowie für die spätere Nutzung von den beiden Parametern 154 / 155 extrem abhängig ist.

Wenn es dann „gut“ eingestellt ist, laufen die Aktoren ( bei mir :smiley: ) sehr zuverlässig !

Sollte jemand daran verzweifeln, helfe ich gerne weiter.

LG
lueralba