Fibaro RolladenAktor FSB-223 wird als Multischalter erkannt, nicht als Shutter

Also ich stell dann mal auf 1,3600, 1, 3600

der Parameter 151 steht auf 1

Wenn das mit dem direkten dimmen nicht funktioniert muss ich es über den neuen Shutter Control machen.
Dieser merkt sich doch auch beim manuellen fahren über den Schalter den Zustand des Rolladens.
Also wenn ich dann von Hand auf 50% fahre merkt der Shutter Control das ich gefahren bin oder?

Mit meinen Merten Rolladen Connect funktioniert das leider nicht. Sobald ich von Hand fahre habe ich komplettes Chaos wenn am Abend die Rolladen auf 75% fahren sollen.

Vielleicht kann man das noch weiter einkreisen.
Wenn ich zB ein ZW_DIMSET(xxxx,80) starte dann faehrt es bei mir auf 80%.
Im Debug der Instanz wird folgendes an den Aktor gesendet:

HEX: 01.07.2019 12:09:18.00 | (S) ZWaveSwitchMultilevel :: DimSet | 26 01 50

Wenn das bei dir anders ist, liegt es nicht am Fibaro.

Bei mir das gleiche. Und nach ein paar Sekunden kommen noch so ein paar Zahlen.
Rolladen ist bei dem Befehl komplett runter gefahren:banghead:
Wenn ich den Befehl noch mal sende dann fährt der Rolladen wieder komplett hoch :smiley:

Jetzt faellt mir noch ein , dass nicht richtig kalibriert.
Parameter 150 ist auf 1 ?
In Parameter 156 und 157 sollten die Laufzeiten fuer Auf und Ab in 0,01 Sekunden.

Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich während des fahrens an dem Fibaro Modul eine Aktualisierungsabfrage mache dann wird die Leistung des Rolladens angezeigt. Der Wert aktuallisiert sich anscheinend nicht selbstständig.:mad:

Hier die Einstellungen zu deiner Frage:
1.PNG
eigentlich alles Ok oder?

Den einzigen Unterschied zu mir ist Parameter 60. Den hab ich auf 1.
Will wissen was das ganze Verbraucht inklusive Aktor.
Bei mir kommen im Debug die Stromwerte ueber Klasse 32 rein.

| ® Class (32): METER | 02 21 32 02 43 00 00 00 00

Gesamt unterstuetze Klassen bei mir 22
Unterstuetze Kanaele 2
Assoziationen 3

Gesamt unterstuetze Klassen bei mir 22
Unterstuetze Kanaele 2
Assoziationen 3
Hab ich auch.

Den Parameter 60 kann ich ja noch umstellen. Muss ich heute abend machen wenn ich wieder daheim bin.

Komisch das er die Energy Werte nur aktualisiert wenn ich sie von Hand aktualisiere. Irgendwas ist hier faul.
Vlt doch ein defektes Fibaro Modul…
Ich versuche es mal zum 2. mal mit einem kompletten Reset des Moduls und neu Anlegen in IP Symcon.
Anscheinend reagiert IP Symcon ja normal. Nur das Modul sendet keine Aktualisierungsvariablen und reagiert falsch auf das ansteuern.

Habe jetzt nochmal ein wenig im Internet gesucht. Anscheinend gibt es bei vielen Leuten das Problem. Die Probleme würden auftauchen bei der Firmware 5.0. Es gibt eine 5.1. Diese kann aber nur mit einem Fibaro HC aufgespielt werden.
Mit der 5.1 wäre das Problem behoben.
Einer schreibt er hat das einlernen manuell gemacht.
Werde das auch mal testen.
Schlimm mit den dingern :banghead::banghead::banghead:

Meiner ist FirmwareVersion 5.0 , keine Probleme :confused:

[NodeClasses] => [34,85,86,94,108,152,159]
[NodeControlClasses] => []
[NodeSecureClasses] => [38,50,89,90,91,96,112,113,114,115,117,122,133,134,142]
[NodeSecureControlClasses] => []
[NodeVersions] => {"112":1,"113":8,"114":2,"117":2,"133":2,"134":2,"142":3,"152":1,"34":1,"38":4,"50":3,"86":1,"89":2,"90":1,"91":3,"94":2,"96":4}
[NodeFailed] => 
[NodeFailedCounter] => 0
[NodeFailedReason] => 
[NodePacketSend] => 1
[NodePacketReceived] => 19
[NodePacketFailed] => 0
[ManufacturerID] => 010F
[ProductType] => 0303
[ProductID] => 1000
[SerialNumber] => 00000000000052A2
[PseudoRandom] => 
[AssociationCount] => 0
[AssociationGroups] => {}
[SwitchMultilevelPrimary] => 2
[SwitchMultilevelSecondary] => 0
[SensorBinarySupported] => []
[SensorMultilevelSupported] => []
[SensorMultilevelScales] => []
[MeterSupportedType] => 1
[MeterSupportedRate] => 0
[MeterSupportedScale] => 5
[MeterSupportsReset] => 1
[ColorCapability] => 0
[ThermostatSupportedMode] => 0
[ThermostatSupportedSetPoint] => 0
[ThermostatSupportedFanMode] => 0
[AssociationGroupInfos] => {"1":{"Commands":[],"Name":"Lifeline","Profile":-1},"2":{"Commands":[],"Name":"Roller Shutter","Profile":-1},"3":{"Commands":[],"Name":"Slats","Profile":-1}}
[PlusInfoVersion] => 1
[PlusInfoRoleType] => 5
[PlusInfoNodeType] => 0
[PlusInfoInstallerIconType] => 6400
[PlusInfoUserIconType] => 6400
[MultiChannelCount] => 2
[MultiChannelClasses] => []
[MultiChannelControlClasses] => []
[UserCodes] => {}
[ConfigurationList] => {}
[ConfigurationValues] => {"150":{"Size":1,"Value":1},"151":{"Size":1,"Value":2},"152":{"Size":4,"Value":220},"153":{"Size":1,"Value":0},"154":{"Size":2,"Value":10},"155":{"Size":2,"Value":10},"156":{"Size":4,"Value":5651},"157":{"Size":4,"Value":5501},"20":{"Size":1,"Value":0},"24":{"Size":1,"Value":0},"25":{"Size":1,"Value":1},"30":{"Size":4,"Value":0},"31":{"Size":4,"Value":100597760},"32":{"Size":4,"Value":33488897},"33":{"Size":4,"Value":50266113},"34":{"Size":4,"Value":83820545},"40":{"Size":1,"Value":0},"41":{"Size":1,"Value":0},"60":{"Size":1,"Value":0},"61":{"Size":2,"Value":1},"62":{"Size":2,"Value":3600},"65":{"Size":2,"Value":1},"66":{"Size":2,"Value":3600}}
[NotificationSupportsAlarm] => 
[NotificationSupported] => [0,3]
[ProtectionTimeout] => 
[ProtectionExclusive] => 
[ProtectionSupported] => 5
[ProtectionRFSupported] => 3
[WakeUpInterval] => -1
[WakeUpIntervalMin] => -1
[WakeUpIntervalMax] => -1
[WakeUpIntervalStep] => -1
[WakeUpIntervalDefault] => -1
[WakeUpNodeID] => 0
[VersionLibraryType] => 3
[VersionProtocol] => 6.2
[VersionApplication] => 5.0
[VersionHardware] => 3
[VersionFirmware] => ["5.0"]
[MultiChannelAssociationCount] => 3
[MultiChannelAssociationGroups] => {"1":{"ChannelNodes":[],"MaxNodes":1,"Nodes":[1]},"2":{"ChannelNodes":[],"MaxNodes":5,"Nodes":[1]},"3":{"ChannelNodes":[],"MaxNodes":5,"Nodes":[1]}}
[SensorAlarmSupported] => []

Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich während des fahrens an dem Fibaro Modul eine Aktualisierungsabfrage mache dann wird die Leistung des Rolladens angezeigt. Der Wert aktuallisiert sich anscheinend nicht selbstständig.

Das ist glaub ich momentan ein allgemeines Problem. Seit längerer Zeit bekomme ich von den Fibaros (Plug, Dimmer, Switch, usw) keine automatischen Aktualisierungen mehr.
Siehe: Probleme-mit-Z-Wave-seit-Umstieg-auf-5-1

Das hat früher problemlos funktioniert. Entweder sind die Fibaros nicht komplett Z-Wave konform oder der Razberry macht ein Problem oder IPS versteht was falsch.

Es bleibt spannend.

Grüße

Edit: Die Fibaro Plugs sind nicht betroffen. Bei den Dimmern scheint es so zu sein, dass nur die „alten“ (die schon länger angelernten) ein Problem haben - vielleicht gibt es sich, wenn diese abgelernt und neu angelernt werden.
Der neu angelernte FGS-213 Single Switch 2 hat das Problem dennoch.

Ich habe jetzt nach langem hin und her den Fibaro zurück gesendet. Der neue funktioniert nun so wie er soll. Auch ändert er seinen Zustand wenn ich manuell am Schalter fahre.
Danke für die Hilfe.