Ich habe mich ein wenig mit dem Energieoptimierer auseinandergesetzt und habe Folgende Anregung für die Ansteuerung von Wärmepumpen über die
Smart Grid Schnittstelle.
Die meisten Wärmepumpen ermöglich ja über einen potentialfreien Kontakt die Leistung der Anlage zu erhöhen. In der Regel kann man im Menü der WP einstellen um wieviel Grad die Vorlauftemperatur angehoben werden soll bzw. um wieviel Grad das Warmwasser heißer erhitzt werden soll.
Die WP regelt bei Benutzung der Schnittstelle weiterhin selbstständig. Das bedeutet die Anlage schaltet ab wenn die jeweiligen Solltemperaturen überschritten sind. Werden die Temperaturen unterschritten startet die Anlage erneut.
Um die Probleme mit der aktuellen Version des Energieoptimierers zu verdeutlichen habe ich die Zustände die auftreten können erläutert:
Zustand 1:
- Wärmepumpe: Aus
- Energieoptimierer Ausgang für Smart Grid Steuerung: Aus
Der Überschuss wird größer als 1200W und der Energieoptimierer schaltet die WP ein. Genau wie man sich das wünscht → kein Problem!
Zustand 2:
- Variable Verbrauch im Energieoptimierer (P_verbrauch): 1200W
- Wärmepumpe: läuft bereits (P_aktuell = 500W)
- Energieoptimierer Ausgang für Smart Grid Steuerung: Aus
Da die Wärmepumpe bereits läuft wäre es wünschenswert, wenn der Energieoptimierer auch die aktuelle Leistung der Wärmepumpe kennen würde. Dann könnte er nämlich die Smart Grid Schnittstelle bereits ansteuern, wenn ein Überschluss von 700W (P_verbrauch - P_aktuell) vorhanden ist. Ohne das Wissen über die aktuelle Leistung der WP, wird erst bei einem Überschuss von 1200W (P_verbrauch) eingeschaltet. Da die Anlage aber schon läuft, wäre ein Überschuss von 700W aber ausreichend um die Anlage einschalten zu können.
Zustand 3:
- Variabe Verbrauch im Energieoptimierer (P_verbrauch): 1200W
- Wärmepumpe: Aus
- Energieoptimierer Ausgang für Smart Grid Steuerung: Ein
Der Energieoptimierer hat die WP über die Smart Grid Steuerung eingeschaltet und diese hat auch einige Zeit gelaufen. Nun aber schaltet die Regelung der WP die Anlage ab, weil die Solltemperatur mittlerweile erreicht wurde. Dadurch das der Energieoptimierer aber nicht mitbekommt das die Anlage abgeschaltet hat, ergibt sich folgendes Problem:
Die WP ist aus, der Energieoptimierer geht aber davon aus das die Anlage weiterhin 1200W (P_verbrauch) verbraucht. Daher lässt der Energieoptimierer nun die WP weiterhin eingeschaltet, selbst wenn der Überschluss mittlerweile nur noch wenige Watt beträgt. Ist ja auch logisch, denn der Energieoptimierer denkt ja die WP würde laufen und Energie verbrauchen.
Wenn die Steuerung WP zu einem späteren Zeitpunkt die Anlage erneut anlaufen lässt (Vorlauf mittlerweile zu kalt), ergibt sich folgendes Bild: Die Anlage läuft an und der Überschluss wird sofort negativ und der Energieoptimierer schaltet die Anlage nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit ab. Dieses Einschalten wäre aber unnötig gewesen und führt zudem dazu, das Strom aus dem Netz bezogen wird.
Da die Verdichter von WP möglichst auch nicht für kurze Zeit eingeschaltet werden sollen, ist es zudem auch nicht so optimal für die Lebensdauer der Anlage wenn dies häufiger passiert.
Lösungsvorschlag/Anregung:
bereits vorhandene Parameter:
- Variable mit dem prognostizierten Verbrauch (P_verbrauch)
neue Parameter:
- aktuelle Leistung des Verbrauchers (P_aktuell) kann eingebunden werden.
- Standby kann als Variable angegeben werden (P_standby)
Logik:
-
Einschaltvorgang
Für das Einschalten des Verbrauchers sollte der Energieoptimierer zukünftig (P_verbrauch - P_aktuell) verwenden. Dann wird der Verbraucher früher zugeschaltet, da der tatsächlich notwendige Überschuss berücksichtigt wird. -
Abschaltvorgang
Wenn der Energieoptimierer feststellt, dass P_aktuell <= P_standby UND der aktuelle Überschuss < P_verbrauch ist, wird der Verbraucher abgeschaltet. Die Abschaltung sollte sofort erfolgen ohne die Mindestlaufzeiten zu berücksichtigen (der Verbraucher ist ohnehin aus).
Lösungsvorschlag/Anregung könnte zum Einen für die Verbraucher im Energieoptimierer um gesetzt werden. Alternativ in einer eigenen Kategorie wie z.B. SmartGrid Steuerung Wärmepumpe.