[Beta Modul] HuaweiPV – SUN2000 / LUNA2000 / Smartmeter per Modbus TCP (ohne BUSY-Ärger)

Moin zusammen,

ich möchte euch mein Modul Huawei PV (SUN2000 / LUNA2000) vorstellen. Es liest Huawei-Wechselrichter SUN2000, den Akku LUNA2000 und das Smartmeter (z. B. DTSU666-H) per Modbus TCP über den Smart Dongle – alles in einer Instanz am normalen Symcon ModBus Gateway.

Warum?

Ich hatte die Anlage vorher mit vielen einzelnen „ModBus Adresse“-Instanzen bzw. Datenblöcken eingebunden. Ergebnis: ständig SLAVE_DEVICE_BUSY, Timeouts und falsche Werte (0, 6553,5 %, Zählersprünge) im Archiv – inklusive eigener Filterskripte, um das wieder geradezubiegen. Das Modul fragt deshalb nacheinander ab, wiederholt bei BUSY und prüft jeden Wert, bevor er ins Archiv geht.

Bei mir läuft es seit gut zwei Wochen: rund 14.000 Anfragen am Tag, 0 BUSY, nur ein paar Timeouts pro Tag (meist nachts, wenn der Dongle sich neu verbindet).

Funktionen

  • PV-Leistung, AC-Leistung, Netzleistung, Akku-Leistung und -Ladestand, Tages- und Gesamtzähler
  • Optional: PV-Strings, Phasenwerte (Spannung, Strom, Leistung L1–L3 vom Smartmeter – auch nachts), kW-Anzeige, Autarkie und Eigenverbrauch
  • Plausibilitätsprüfung: Huawei-Kennung „ungültig“, Grenzwerte, rückwärts laufende oder springende Zähler, Ladestand-Sprünge – auffällige Werte werden erst nach Bestätigung übernommen
  • Vorzeichen für Netz und Akku getrennt wählbar
  • Steuerung (standardmäßig gesperrt): Akku-Betriebsart, Lade-/Entladeleistung, Lade-/Entladeende, Notstromreserve, Netzladen, Zwangsladen/-entladen mit Wächter, Einspeisebegrenzung, Wechselrichter Ein/Aus
  • Firmware-Stände, Gerätedaten, Diagnose (Anfragen, Fehler, BUSY, Timeouts, verworfene Werte)
  • Themen-Ordner (PV-Anlage, Akku, Netz & Smartmeter, …), nur Darstellungen, keine Profile
  • Archiv-Werkzeug für den Umstieg: Archivdaten alter Variablen (z. B. von einzelnen ModBus-Adressen) in die neuen Variablen kopieren – mit Umrechnung (W → kW, Rohwert ÷ 100 …), Integer → Float und ohne Ausreißer. Die alten Daten bleiben unverändert.

Voraussetzungen

  • Symcon 8.0 oder neuer
  • Huawei SUN2000 (getestet: SUN2000-5KTL-M1, LUNA2000-5KW-C0, DTSU666-H) mit Smart Dongle, Modbus TCP aktiviert
  • Client Socket → ModBus Gateway (Geräte-ID 1, Port 502); Empfehlung: Timeout im Gateway 10 s

Installation

Im Module Store (aktuell im Beta-Kanal) nach „Huawei PV (SUN2000 / LUNA2000)“ suchen – oder in der Modulverwaltung:
https://github.com/peterchrisben/HuaweiPV

Dokumentation (Einrichtung, alle Variablen mit Registern, Steuerung, Archiv-Übernahme):

Stand

Lesen, Plausibilitätsprüfung und Archiv-Werkzeug laufen bei mir produktiv. Die Steuerung ist eingebaut, aber erst wenig an der echten Anlage getestet – bitte vorsichtig ausprobieren (sie ist ab Werk gesperrt).

Rückmeldungen, gerade von anderen Wechselrichter-/Akku-Kombinationen, sind sehr willkommen – am besten hier im Thread. Bei Problemen bitte „Diagnose anzeigen“ und ggf. das Debug-Fenster der Instanz mitschicken.

Viel Spaß damit!
Peter

Danke fürs Teilen, das klingt nach einer sehr sauberen Lösung! Die SLAVE_DEVICE_BUSY-Probleme mit vielen einzelnen ModBus-Instanzen kenne ich nur zu gut, schön dass du das elegant in einer Instanz gelöst hast. Eine Frage: Ist das Modul auf einen Wechselrichter pro Instanz ausgelegt, oder funktioniert es auch mit kaskadierten Anlagen (Master/Slave)? Ich würde es gerne an einem SUN2000 mit zwei Strings testen.

Moin…

… ein SUN2000 mit zwei Strings ist genau der Normalfall – das funktioniert direkt. Die Werte je String (Spannung, Strom, Leistung von PV1 und PV2) gibt es über die Option „PV-Strings einzeln anzeigen“, die PV-Gesamtleistung ist immer dabei.

Zur Kaskade: Das Modul ist auf **einen Wechselrichter pro Instanz** ausgelegt. Die Geräte-ID kommt aus dem ModBus Gateway, an dem die Instanz hängt. Für eine Master/Slave-Anlage sollte es so gehen:

- je Wechselrichter ein eigenes ModBus Gateway mit dessen Geräte-ID (z. B. 1 und 2), beide am selben Client Socket zum Dongle

- je Gateway eine HuaweiPV-Instanz

- Smartmeter und Akku nur in der Instanz anhaken, an deren Wechselrichter sie tatsächlich hängen (Smartmeter in der Regel am Master)

Einschränkungen, ehrlich gesagt:

- Das habe ich mangels eigener Kaskade **noch nicht getestet**.

- Die Werte werden nicht zusammengerechnet – jede Instanz zeigt ihren Wechselrichter.

- Die beiden Instanzen fragen unabhängig voneinander ab. Innerhalb einer Instanz läuft alles nacheinander, zwischen zwei Instanzen kann es aber am Dongle mal zu BUSY kommen. Das Modul wiederholt dann; falls es häufiger auftritt, hilft eine längere „Pause zwischen zwei Anfragen“ (Kommunikation (Experten)).

Wenn du eine Kaskade hast und es testest, freue ich mich über eine Rückmeldung (am besten mit „Diagnose anzeigen“ beider Instanzen) – dann kann ich das gezielt verbessern und eventuell für deinen Fall das Modul erweitern.

Grüße,

Peter

PS: Du kannst das Modul auch parallel laufen lassen zum testen. Das einzige was Du dann hast sind mehr Fehler, weil mein Modul auch noch am Gatway hängt. So habe ich das am Anfang auch gemacht.

Danke für das Modul. Werde ich gerne mal bei Gelegenheit anschauen.:+1:

Ich habe auch zwei Wechselrichter (Master, Slave) - und den Akku am Master. Schön wäre, wenn die Werte der Wechselrichter „irgendwie“ zusammengefasst werden würde. Ich mache das zum Teil mit virtuellen Variabeln

Moin, ja haut raus wie das aussehen soll und ich baue das ein. Auch die Abfragen dazu wenn da was geändert werden muss / soll. Ich habe diese Konfiguration nicht, von daher brauche ich Infos von Euch und dann finden wir eine gute Lösung. Ich bin happy bei mir… keine Hunderte Fehler und falsche Werte im Archiv.

Gruß,

Peter

1 „Gefällt mir“

hallo Peter. Wollte mal nachfragen ob es schon ein Version gibt die, Master/Slave werte zusammen rechnet ? wäre natürlich toll wenn der slave einfach dazugeschltet werden kann. gruss stephan

Moin, nein bis jetzt nicht, weil mir jegliche Informationen dazu fehlen. Wie in meinem Post vor Deinem geschrieben, baue ich das gerne ein, dazu brauche ich aber Infos von Euch!

Schickt mir Infos, dann gehts los.

Gruß,

Peter

Moin zusammen,

für HuaweiPV möchte ich kaskadierte Anlagen (Master/Slave) sauber unterstützen. Da ich selbst nur einen Wechselrichter habe, bräuchte ich eure Hilfe. Wer eine Kaskade hat, beantwortet bitte, was er weiß – jede Teilantwort hilft:

1. Welche Wechselrichter (Modelle) als Master/Slave, welche Firmware?

2. Wie angebunden: Smart Dongle (WLAN-FE / 4G) oder SmartLogger? Am Master?

3. Welche Modbus-Adresse hat jeder Wechselrichter? (FusionSolar-App → Gerät → Einstellungen → Kommunikation → RS485 → Com-Adresse)

4. Wo hängen Smartmeter und Akku(s) – am Master, am Slave, an beiden?

5. Wo ist die Einspeisebegrenzung eingestellt – einmal für die Anlage oder je Wechselrichter?

6. Test (dauert 5 Minuten): ein zweites ModBus Gateway am selben Client Socket anlegen, Geräte-ID = Adresse des Slaves, darunter eine zweite HuaweiPV-Instanz (Smartmeter aus, Akku nur wenn am Slave). Kommen die Werte? Bitte nach ein paar Stunden „Diagnose anzeigen“ von beiden Instanzen posten.

7. Für Mutige: Gateway mit Geräte-ID 100 (der Dongle selbst) – lassen sich die Register 37498 und 37516 lesen, und welche Werte stehen dort im Vergleich zur Summe der Wechselrichter?

Hinweis zu 6: Beide Instanzen fragen derzeit noch unabhängig voneinander ab. Vereinzelte BUSY-Meldungen sind deshalb möglich; genau das will ich als Nächstes beheben.

Danke euch!

Peter

Danke für das super Modul!

Ich habe es nun seit knapp einer Woche in Betrieb und das Modul per se läuft klasse.
Ein kleines Nebengeräusch sind die Fehler im Log, welche vorwiegend in der Nacht auftreten (aber nicht nur).

Claude hat mir mal die Logs der letzten Tage ausgewertet:
Übersicht über alle vier Tage:

Tag TID BUF Total Bemerkung
27.10. 369 20 389 Extrem hoch, ab 16:05 plötzlich Ruhe*
28.10. 53 4 57 Nachts und am Morgen weitgehend ruhig
29.10. 65 5 70 Nachts dicht, ab dem Nachmittag ruhig
30.10. 28 3 31 Log endet um 10:46

TID = „TransactionID stimmt nicht überein“ / BUF = „Waiting for buffer usage timed out“

*Am 27.10. habe ich um ca. 16:00 den TimeOut beim ModbusGW von 5 auf 10s erhöht, was dann die ganze Situation markant verbessert hatte.

Die meisten Fehler erhalte ich in der Nacht (nachfolgend die letzen beiden Nächte)

29.10.2026 – 70 Einträge (65× TID, 5× BUF)

Stunde Zeitpunkte
00 00:07:56, 00:08:00, 00:24:26, 00:24:29, 00:46:27, 00:46:30, 00:51:57, 00:52:13, 00:52:16
01 01:30:31, 01:30:32, 01:35:58, 01:36:00
02 02:08:56, 02:08:59, 02:19:57, 02:19:58, 02:46:29, 02:46:31, 02:51:58, 02:52:00
03 03:25:21, 03:25:22, 03:25:23, 03:25:24, 03:40:58, 03:41:02, 03:46:28, 03:46:31
04 04:02:29, 04:02:31, 04:24:28, 04:24:29, 04:51:28, 04:51:30
05 05:02:28, 05:02:29, 05:19:02 (BUF), 05:46:28, 05:46:46, 05:46:47
06 06:02:58, 06:03:00, 06:30:27, 06:30:31, 06:41:28, 06:41:31, 06:46:57, 06:46:59, 06:52:28, 06:52:31
07 07:08:58, 07:09:00
10 10:06:58, 10:07:48, 10:07:48, 10:07:49
11 11:05:10 (BUF), 11:50:10 (BUF)
12 12:27:29, 12:27:32, 12:33:04, 12:33:04
13 13:43:33, 13:43:35, 13:43:36, 13:50:10, 13:50:12
19 19:10:10 (BUF)
21 21:30:11 (BUF)

30.10.2026 – 31 Einträge (28× TID, 3× BUF)

Stunde Zeitpunkte
00 00:33:01, 00:33:04, 00:33:53, 00:33:53, 00:34:12 (BUF), 00:34:39, 00:34:42, 00:35:23 (BUF), 00:35:40, 00:35:42, 00:36:21, 00:36:22, 00:36:47, 00:36:48, 00:38:39, 00:38:46, 00:39:02, 00:40:06, 00:40:56, 00:40:56, 00:40:57, 00:40:58, 00:40:58
01 01:16:02, 01:17:55, 01:17:56, 01:17:58, 01:17:58, 01:17:59, 01:17:59
05 05:30:10 (BUF)

Kann man dies in der Nachtphase irgendwie herausfiltern im Modul?

Moin… in welchem log hast du die Fehler? Im Symcon Meldungsfenster/Log? Nutzt du einen oder mehrere Wechselrichter?

Ich habe Nachts genau zwei Einträge im Symcon-Log, das eine Trans.ID nicht stimmt, immer gegen ca. 01:15 Uhr. Ansonsten nichts. Vorher hatte ich min. 300-400 Fehler und falsche Werte ohne Ende im Archiv.

Das Modul filtert ja schon fleißig, das siehts ja in der Instanz unter Diagnose. Solltest Du eine Kaskade nutzen, kann es sein, das parallel Werte abgefragt werden. Diese Konstellation ist noch nicht implementiert, da mir da weiterhin das benötigte Feedback fehlt.

Schick mal ein Screenshot von deinem Diagnose Feld unten in der Instanz.

So, ich habe auch noch mal recherchiert:

Die beiden Meldungen kommen nicht vom Modul, sondern von Symcons ModBus Gateway bzw. Client Socket:

  • „TransactionID stimmt nicht überein“: Der Dongle hat zu spät geantwortet, die Antwort kam erst nach dem Timeout an und wurde vom Gateway verworfen. HuaweiPV wiederholt die Anfrage dann und bekommt den richtigen Wert – es kommen also keine falschen Werte ins Archiv.
  • „Waiting for buffer usage timed out“: Folgeerscheinung derselben langsamen Antwort im Client Socket.

Nachts ist der Wechselrichter im Standby und der Dongle antwortet bei manchen Registern langsamer – daher die Häufung. Dass es mit 10 s Timeout von 389 auf 30–70 Meldungen am Tag runterging, passt genau dazu (siehe README, empfohlen sind 10 s). Bei zehntausenden Anfragen am Tag ist das reines Log-Rauschen.

Das Modul kann diese Meldungen nicht unterdrücken, weil sie im Gateway entstehen. Weniger werden sie so:

  1. „Pause zwischen zwei Anfragen“ (Kommunikation (Experten)) auf 300–400 ms erhöhen
  2. Prüfen, dass kein zweiter Modbus-Client am Dongle hängt (Home Assistant, alte Adress-Instanzen, Datenblöcke im Gateway)
  3. ggf. WLAN-Empfang des Dongles prüfen

Ich überlege außerdem einen „Nachtmodus“, der die Wechselrichter-Register abfragt seltener, solange der Wechselrichter im Standby ist. Wichtig ist: Steht unter „Diagnose anzeigen“ bei „verworfene Werte“ eine kleine Zahl, ist alles in Ordnung.

Gruß, Peter

Gruß,

Peter

Hallo Peter,

danke für das Modul, so etwas für den Huawei suche ich schon lange.

Habe auch jeden Wert einzeln über Modbus geholt.

Soweit läuft mal alles, sehe keine Auffälligkeiten.

Hast du eine Ahnung, warum ich im Log diese Fehlermeldung bekomme:

Danke!

Gruß,

Andreas

Moin…Danke für den Hinweis – die Meldung kommt tatsächlich aus HuaweiPV, nicht aus einer alten Abfrage. Damit ich es genau eingrenzen kann:

1. Welche Symcon-Version nutzt du (Kern-Version unten links in der Konsole)?

2. Öffne bitte die Instanz im Objektbaum und klappe die Themen-Ordner (PV-Anlage, Akku, Netz …) auf: Werden die Werte dort aktualisiert (Spalte „Letzte Aktualisierung“)? Ein Screenshot wäre super.

3. Hast du HuaweiPV frisch aus dem Store installiert (Version 1.3 Build 17)?

Als Übergangslösung kannst du im Formular unter „Anlage und Anzeige“ das Häkchen „Variablen in Themen-Ordner einsortieren“ entfernen und übernehmen – dann liegen alle Variablen direkt unter der Instanz.

Check das mal bitte und gib mir eine kurze Rückmeldung.

Grüße,

Peter

Hallo… hier die Daten:

  1. Symcon 9.1, Windows (amd64), 30.10.2026, 3c1aaba1644b

  2. siehe Bild

  3. HuaweiPV kommt frisch aus dem Store (1.3 #17)

  4. Fehler beim Übernehmen der Änderungen

    Warning: Der Eintrag im Parameter INTERVALS enthält unbekannte Unterparameter in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\io.github.peterchrisben.huaweipv\HuaweiPV\module.php on line 2436

    Warning: Der Eintrag im Parameter INTERVALS enthält unbekannte Unterparameter in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\io.github.peterchrisben.huaweipv\HuaweiPV\module.php on line 2436
    (Code: -32603)

Danke!

So, erstmal Danke, damit ist es klar. Symcon 9.1 prüft die Darstellungs-Parameter strenger als 9.0, und in den Klartext-Darstellungen (Gerätestatus, Akku-Betriebsart …) steht ein Unterparameter, den 9.1 nicht mehr akzeptiert. Deshalb bricht „Übernehmen“ ab, und die Variablen werden nicht richtig angelegt – daher auch die Read-only-Meldungen. Die Ordner-Einstellung hat damit nichts zu tun, sorry für den Umweg.

Der Fix ist fertig und kommt so schnell wie möglich als Store-Update (Version 1.3, Build 21).

Danach einmal „Übernehmen“ drücken, dann werden die Variablen sauber angelegt. Ich melde mich hier, sobald das Update im Store ist.

Gruß,

Peter

Hallo Peter

Danke für die ausführliche Antwort! Die Fehler sehe ich im Symcon-Meldungsfenster bzw. in der Logdatei. Ich habe einen Wechselrichter mit LUNA2000-Akku, keine Kaskade.

Ein Detail, das wichtig sein könnte: Mein Client Socket geht nicht direkt auf den Dongle, sondern über den Modbus-Proxy von evcc (Port 1502). evcc fragt also parallel denselben Dongle ab.

Seit ich den Gateway-Timeout auf 10 s gestellt habe, sind es noch 30–70 Meldungen pro Tag statt fast 400, und zwar überwiegend nachts bzw. nach Sonnenuntergang, wie von dir beschrieben. Die Pause stelle ich jetzt auf 400 ms und beobachte weiter. Screenshot vom Diagnosefeld anbei.

Ein Nachtmodus wäre aus meiner Sicht eine gute Sache.

Gruss, Andi

@AndyA1 : So Update ist im Store… check das mal bitte und melde dich.

Danke für die Details – der evcc-Proxy erklärt die Meldungen gut. Der Proxy reiht die Anfragen von evcc und Symcon hintereinander ein. Wartet eine Symcon-Anfrage gerade hinter einer evcc-Abfrage, kommt die Antwort erst nach dem Gateway-Timeout; das Gateway verwirft sie, und die nächste Antwort passt dann nicht mehr zur Transaktions-ID (daher „TID stimmt nicht überein“). Nachts ist der Dongle zusätzlich träger, deshalb häuft es sich dann. Das Modul wiederholt die Anfrage einfach, es gehen keine Werte verloren.

30–70 Meldungen am Tag sind bei zwei Abfragern über einen Proxy normal. Entscheidend ist, dass unter „Diagnose anzeigen“ die „verworfenen Werte“ nahe null bleiben und die Durchläufe nicht mehrfach hintereinander fehlschlagen. 400 ms Pause ist ein guter Wert. Wenn du noch weiter runter willst: das Abfrageintervall von evcc für den Huawei etwas strecken (z. B. 10 s statt 5 s), dann kommen sich beide seltener in die Quere.

Der Nachtmodus (weniger Wechselrichter-Register abfragen, solange er im Standby ist) steht auf meiner Liste für eine der nächsten Versionen.

Danke Peter für die rasche Hilfe, Modul läuft jetzt ohne Fehler.

Bin schon gespannt auf die nächste Version und was noch alles möglich ist.

Schönen Abend !

Freut mich, danke für die schnelle Rückmeldung! Die nächste Version ist schon in Arbeit (u. a. Filter für kurze Akku-Ausreißer und ein Schnappschuss aller Leistungswerte aus einer Abfrage für Energiemanager).

Wenn dir im Betrieb etwas auffällt oder du dir eine Funktion wünschst, gern hier melden.

Schönen Abend,

Peter